家用配电箱应装多大的空开和漏电开关?
1个回答
展开全部
一般是插座一路2.5的铜线,灯一路1.5的铜线,两层楼插座两路,灯两路,就去了4路线。\x0d\x0a空调用专线牵一路,2.5或者4个平方的线,这要看你空调是不是柜机。\x0d\x0a如果卫生间内除了浴霸还有有电热水器就需要在单独走一路,光只有浴霸这个,用插座回路2.5的线延伸就可以了。厨房这里面没有大的用电设备,最大就是电磁炉,所以这个也用2.5的插座线就够了。\x0d\x0a综上所属灯用10A2P空开两个,插座16A 2P左右漏电保护空开两个,空调一路20A2P空开一个,总空开可以配大点63A可以,有点余量将来可以增加电器。这里面只有插座回路用了漏电保护空开,漏电保护电流30ma。\x0d\x0a还有一种方案,就是灯 ,插座,空调回路都用普通空开,把总空开用一个漏电保护开关。漏电保护电流也是30ma。\x0d\x0a空开还是买双极好,火线零线能同时断开。空调插座要买专用空调插座,这种插座承受的电流值较大。还有从安全来讲插座这些最好有地线,不过我估计你们那里都没有人搞。这个自己考虑把。\x0d\x0a最后买一个15位或18位(考虑将来增加断路器)的入户箱把空开装进去,暗装埋墙就够了,也可以整个表,箱一体的(这样可以按楼层分两块表)。希望帮到你,能给你一个参考