试解释沿面闪络电压明显低于纯空气间隙的击穿电压的原因。

 我来答
惠企百科
2022-09-28 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
惠企百科
惠企百科网是一家科普类综合网站,关注热门中文知识,集聚互联网精华中文知识,本着自由开放、分享价值的基本原则,向广大网友提供专业的中文知识平台。
向TA提问
展开全部

沿面闪络是指绝缘物表面因表面附着大量污物或绝缘下降而形成的导电通道产生的放电现象,相对纯空气间隙的击穿电压而言它的放电路径短通路多,因此它的闪络电压要低的多。

当两电极间的电压逐渐升高时,放电总是发生在沿固体介质的表面上,此时的沿面闪络电压已比纯空气间隙的击穿电压低很多,其原因是原先的均匀电场发生了畸变。

影响气隙击穿电压的最大因素是空气湿度。比如传统彩电年龄大了,有时刚开机图像模糊,随着时间推移,逐渐恢复正常,就是因为刚开机时内部空气潮湿,间隙很容易被击穿,随着开机时间增加,热量使内部越来越干燥,间隙击穿电压得以恢复,所以图像正常了。

扩展资料:

实验表明:沿固体介质表面的闪络电压不但要比同体介质本身的击穿电压低得多,而且也比极间距离相同的纯气隙的击穿电压低不少。可见,一个绝缘装置的实际耐压能力并非取决于固体介质部分的击穿电压,而取决于它的沿面闪络电压,所以后者在确定输电线路和变电所外绝缘的绝缘水平时起着决定性作用。

应该注意的是,这不仅涉及表面干燥、清洁时的特性,还应考虑表面潮湿、污染时的特性,显然,在后一种情况下的沿面闪络电压必然降得更低。在设计工作中,往往需要知道各种绝缘子的干闪络电压(包括在雷电冲击、操作冲击和运行电压下)、湿闪络电压(包括在操作冲击和运行电压下)和污秽闪络电压(主要指运行电压下)。

参考资料来源:百度百科-沿面放电

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GamryRaman
2023-06-12 广告
N沟道耗尽型MOS管工作在恒流区时,g极与d极之间的电位有固定的大小关系。这是因为当MOS管工作在恒流区时,由于源极和漏极电压相等,G极电压(即源极电压)为0,而D极电压(即漏极电压)受栅极电压控制。由于G极电压为0,因此在恒流区时,D极电... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询