地面最低水平照度值
地面最低水平照度值
地面最低水平照度值,关于照明灯的部位或场所以及地面水平最低照度是我们在学习当中的一个记忆难点,不同场所的照度值规定也不同,下面来看看地面最低水平照度值。
地面最低水平照度值1
1. 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1)对于疏散走道,不应低于1.0 lx。
2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0 lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。
3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx;对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0lx。
2. 照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度
Ⅰ.地面水平最低照度不应低于10.0lx
Ⅰ-1.病房楼或手术部的避难间。
Ⅰ-2.老年人照料设施。
Ⅰ-3.人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道。
Ⅰ-4.逃生辅助装置存放处等特殊区域。
Ⅰ-5.屋顶直升机停机坪。
Ⅱ.地面水平最低照度不应低于5.0lx
Ⅱ-1.除人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部外的其他建筑或场所的楼梯间及其前室,室外楼梯,避难走道。
Ⅱ-2.消防电梯间的前室或合用前室。
Ⅱ-3.除Ⅰ-3规定的避难走道。
Ⅱ-4.寄宿制幼儿园和小学的寝室、医院手术室及重症监护室等病人行动不便的病房等需要救援人员协助疏散的区域。
Ⅲ.地面水平最低照度不应低于3.0lx
Ⅲ-1.除人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部外的其他建筑或场所的避难层(间)。
Ⅲ-2.观众厅,展览厅,电影院,多功能厅,建筑面积大于200㎡的营业厅、餐厅、演播厅,建筑面积超过400㎡的办公大厅、会议室等人员密集场所。
Ⅲ-3.人员密集厂房内的生产场所。
Ⅲ-4.室内步行街两侧的商铺。
Ⅲ-5.建筑面积大于100㎡的地下或半地下公共活动场所。
IV.地面水平最低照度不应低于1.0lx
IV-1.除Ⅰ-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道。
IV-2.室内步行街。
IV-3.城市交通隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道。
IV-4.宾馆、酒店的客房。
IV-6.安全出口外面及附近区域、连廊的连接处两端。
IV-7.进入屋顶直升机停机坪的途径。
IV-8.配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域。
地面最低水平照度值2
消防应急灯具的设置范围。
《建规》第11.3.1条规定:除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
2、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;
3、观众厅,建筑面积超过400m2的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;
4、建筑面积超过300m2的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
5、公共建筑中的疏散走道。
《建规法》第11.3.4条规定:公共建筑、高层厂房(仓库)及甲乙丙类厂房应沿疏散走道和安全出口、人员密集场所疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。
《建规法》第11.3.5条规定:下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1、总建筑面积超过8000m2的展览建筑;
2、总建筑面积超过5000m2的地上商店;
3、总建筑面积超过500m2的.地下、半地下商店;
4、歌舞娱乐放映游艺场所;
5、座位数超过1500个的电影院、剧院,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。
地面最低水平照度值3
最低照度口诀
一(1)疏三(3)层手术室( 10),
楼梯难道无( 5)前室。
例外:
老赵(照)避秘(密)走前室(10)
关于照明灯的部位或场所以及地面水平最低照度
是我们在学习当中的一个记忆难点,
规范中给出的表格感觉到很凌乱,其实用我们的劲道法则梳理一下,跟旧版的规定对照就变得很容易了,
之前的口诀变成了原则:
一叔,三层手术时
楼梯难道无前室?
新规范加了个例外
就是“”老赵避秘走前室”指的是人员密集场所,老年人照料设施。
病房楼或手术部内的,
只要涉及到人员密集场所,老年人照料设施病房和手术部位的疏散最低照度都是10lx,
当然手术室内部的照度要保持它的正常工作,在后面的消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室防、排烟机房,他同时也要保持他的工作是正常照明,照度追这一个和疏散照明,要保持不低于1.0lx并不矛盾是并行的。