电工口诀有哪些?

 我来答
刺任芹O
2022-11-17 · TA获得超过6.2万个赞
知道顶级答主
回答量:38.7万
采纳率:99%
帮助的人:8998万
展开全部

1、口诀:十下5,百上3

意思是10平方以下的铜线每平方5个电流,100平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。

我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;国外和香港澳门则又不一样,计算时要注意。

1.5平方毫米的线电流=10A(安); 

承载功率=电流10A*220V=2200瓦 ;

2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;

承载功率=电流16A*220V=3520瓦 4 平方毫米的线电流=25A(安); 

承载功率=电流25A*220V=5500瓦 6 平方毫米的线电流=32A(安); 

承载功率=电流32A*220V=7064

2、口诀:铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系是10下五 100上二, 25、35,四、三界,70、95,两倍半, 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半, 铜线升级算。

说明:口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185等等

第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。

后面三句口诀便是对条件改变的处理。

“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折。

若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。

实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流量并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝芯绝缘线在不同条件下载流量的计算。

对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”,即计算后再加一半。这是 指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。

扩展资料:

电工维修的注意事项

1、先动口再动手 

对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。

2、先外部后内部   

应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 

3、先机械后电气   

只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 

4、先静态后动态 

在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。

5、先直流后交流   

检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再交流回路动态工作点。

6、先故障后调试   

对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气线路速的前提下进行。

参考资料来源:百度百科—电工

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式