管道焊接施工有什么方法?
1个回答
展开全部
管道焊接冬季施工方案\x0d\x0a\x0d\x0a 本工程施工期跨入冬季,因此制定有效的防雪、防风、防寒措施,做好冬期施工是按期高质量完成工程施工的保证。冬期施工根据施工规范的要求,要采取特殊措施,以保证施工质量。\x0d\x0a2.1 冬期施工的确定 \x0d\x0a安装工程:当环境温度低于0℃时,即转入冬期施工; \x0d\x0a混凝土、钢筋混凝土工程和砖石工程:当室外平均温度持续5天稳定低于5℃时,即转入冬期施工; \x0d\x0a\x0d\x0a2.2管理措施 \x0d\x0a冬季施工,必须克服寒冷天气对工程质量和安全生产的影响,关键要做好施工前的准备工作和施工中的检查工作,每项工程施工前,技术人员要结合具体气象条件及工程任务特点,详细地做好对施工人员的技术交底,保证每个施工人员了解每一步施工要求,并监督施工人员按施工方案的要求执行。 \x0d\x0a在整个冬期施工中,施工现场设专人测温、气象记录、覆盖,技术人员和QA/QC工程师在每天下午下班前检查各施工项目的保温、覆盖情况。 \x0d\x0a施工计划安排必须考虑冬季气候条件及特点,在总进度许可的条件下,对不适宜冬季施工的工程应延缓至明春施工,尽量避开冬季施工。有关人员每天收听天气预报,根据天气情况安排施工生产。 \x0d\x0a入冬之前应对生产、生活设施组织全面安全、质量检查,及时解决检查中发现的问题。 \x0d\x0a冬季施工过程中除执行本措施要求外,还应执行有关设计要求、规范、具体施工方案等技术文件要求。 \x0d\x0a2.3技术措施 \x0d\x0a2.3.1 土建工程 \x0d\x0a★ 土方工程 \x0d\x0a冬期开挖的土方工程宜采用防止冻结法开挖土方,开挖时,可在冻结前草袋覆盖或将表层土翻耕耙松,其深度一般不少于0.3;已上冻的土方开挖,采用化土法进行开挖,即搭设暖棚,通入暖气将棚内土方融化后进行开挖。 \x0d\x0a土方回填应选用不含冻土块的好土或砂砾,每层回填的虚铺厚度应根据所用施工机械选择,并要求比常温施工时减少20%~25%。回填工作应连续进行,防止基土或已填土受冻; \x0d\x0a在冬期挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填时用; \x0d\x0a灰土施工要特别注意检查,不允许使用冻土拌灰土,夯实后的灰土面层和拌好的灰土当天用不完,应采取保温措施。 \x0d\x0a★ 钢筋工程 \x0d\x0a钢筋宜在室内加工、焊接,加工成成品或半成品运至现场绑扎。钢筋的焊接必须在室外进行时,其最低气温不宜低于-20℃,并有防雪挡风措施,其环境温度低于-10℃时,钢筋应预热。焊后的接头,严禁立即碰到冰雪。 \x0d\x0a★ 混凝土工程 \x0d\x0a配制混凝土,应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,最小水泥用量不少于300千克/立方米。 \x0d\x0a为保证浇筑的混凝土在受冻前,其抗压强度不低于设计标号的30%,施工中可采取热拌混凝土、加热养护、或在混凝土拌合物中掺加外加剂等措施,并对原材料的加热、搅拌、运输和养护等进行热工计算,以指导施工。 \x0d\x0a采用加热水拌制混凝土时,水与骨料的加热温度应根据热工计算确定,水泥不能直接加热,使用前宜先入暖棚内存放。 \x0d\x0a当骨料不加热时,水可加热到100℃,但水泥不与80℃以上的水直接接触,先投骨料和已加热的水,再投入水泥。 \x0d\x0a在搅拌混凝土时,加入一定量的外加剂,可以加速混凝土的硬化,以提早达到临界强度或降低水的冰点,使混凝土在负温下不致冻结。优先采用具有减水、早强、降低水的冰点等作用的复合型早强剂,具体施工时根据设计要求或与设计人员协商确定。混凝土和钢筋混凝土设备基础、塔基础框架、室外构架基础等混凝土中不得掺加氯盐抗冻剂。 \x0d\x0a进行浇筑及养护施工时,利用施工时搭设的脚手架搭设暖棚,并在暖棚中通入暖气进行浇筑及养护。供暖应采用集中供暖来进行,防止供暖量不足影响施工质量。 \x0d\x0a2.3.2 安装工程 \x0d\x0a★设备平台梯子、管道、钢结构焊接 \x0d\x0a设备平台、梯子及其附件按施工图纸在预制场内分段预制,在采取有效的加固措施后对组对焊缝全部焊接,以减少室外高空焊接量。 \x0d\x0a钢结构在预制场组对成片,分片就位后将联系梁临时点焊,然后用帆布在钢结构四周进行围护以防风、防雨、防雪,围护后再焊接钢结构节点焊缝。 \x0d\x0a当环境温度低于5℃时,焊接前用氧-乙炔焰对焊缝坡口两侧100mmm范围内进行加热烘干,驱除坡口内的露水潮气,火焰采用中性焰。 \x0d\x0a当环境温度低于0℃时,除奥氏体不锈钢外,无预热要求的钢种,在始焊处100mm范围内,预热到15℃以上。 \x0d\x0a焊接须连续进行,中断焊接时,要采取保温措施,立即用石棉布或岩棉被将焊口包裹,重新焊接时再对焊口进行预热,焊接过程中层间温度不低于预热温度,焊接完毕对焊口进行保温缓冷。 \x0d\x0a当焊接环境温度低于下列要求时,必须采取提高焊接环境温度的措施: \x0d\x0a①普通碳素钢焊接,不低于-200C; \x0d\x0a②低合金钢焊接,不低于-100C; \x0d\x0a③奥氏体不锈钢焊接,不低于-50C: \x0d\x0a④屈服点大于390MPa的低合金钢焊接,不低于00C。 \x0d\x0a提高焊接环境温度的措施采取液化石油气火焰加热的方案,在低温环境焊接的碳素钢、合金钢焊接前的预热温度按下表预热温度的上限执行。 \x0d\x0a钢种 钢板厚度或壁厚(mm) 焊接环境气温(0C) 预热温度0C \x0d\x0a普通碳素钢 20≤δ≤30 \x0d\x0a30<δ≤38 -20~0 \x0d\x0a-20~0 50~100 \x0d\x0a75~125 \x0d\x0a\x0d\x0a低合金钢 屈服点 \x0d\x0aσs<390MPa 25<δ≤32 \x0d\x0a32<δ≤38 -10~0 \x0d\x0a-10~0 75~125 \x0d\x0a100~150 \x0d\x0a390≤σs<440 MPa 20<δ≤25 \x0d\x0a25<δ≤32 \x0d\x0a32<δ≤38 0~常温 75~125 \x0d\x0a100~150 \x0d\x0a125~175 \x0d\x0a440≤σs<490 MPa δ≤20 \x0d\x0a20<δ≤25 \x0d\x0a25<δ≤32 \x0d\x0a32<δ≤38 0~常温 75~125 \x0d\x0a100~150 \x0d\x0a125~175 \x0d\x0a150~200 \x0d\x0a\x0d\x0a★ 设备及管道安装: \x0d\x0a彻底清尽现场各种基础预留孔内的存水或污物,并用干砂临时充填。 \x0d\x0a施工过程中,预制管段的两端及设备,管道放空口等敞口部分应及时封口,防止进水、进雪冻结。 \x0d\x0a设备的二次灌浆时,当温度低于5℃时,二次灌浆层应进行养护,采取保温和防冻措施。 \x0d\x0a机泵解体后,应及时将零部件回装,如不能回装时,零部件下面应设置垫层,并用保温材料盖好,防止雾雪侵蚀。 \x0d\x0a高强螺栓在负温下拧紧时,不得使用冲击力。 \x0d\x0a★ 吊装作业 \x0d\x0a进行吊装作业时,对吊车站位的地面情况认真检查确认,严禁吊车腿搭在冻土层上作业,起吊前检查被吊物是否与地面冻结,如冻结,必须进行适当处理,严禁强拉、硬吊,以免造成设备和机具的损坏。 \x0d\x0a捆扎用的索具和被吊物之间应有防滑措施,如垫上木板或橡胶板,严禁滑脱。 \x0d\x0a★ 电气工程 \x0d\x0a电缆铺设时,如环境温度低于如下数值,须预先加热电缆: \x0d\x0a油浸绝缘电缆、塑料绝缘电缆 0℃ \x0d\x0a橡皮绝缘护套钢带铠装电缆 -7℃ \x0d\x0a橡皮绝缘氯乙烯护套电缆 -15℃ \x0d\x0a橡皮绝缘裸铝套电缆 -20℃ \x0d\x0a聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯套电缆 -20℃ \x0d\x0a电缆的室内升温法可采用将电缆在预制厂房内放置三昼夜,厂房室内温度不得低于10℃,若在40℃-50℃热风条件下则需放置24h。 \x0d\x0a当采用电热法加热电缆时,所通过电流不得超过额定电流,电缆的表面温度应预控制,其中3kv以下电缆不得超过40℃,6kv-10kv的电缆不得35℃,20kv-30kv的电缆不得25℃,烘热后电缆应尽快铺设,铺设时间不得超过1h。 \x0d\x0a电缆头的制作:当环境温度低于0℃时,应用电炉烘烤提高电缆头移动和切割部位的温度到5℃以上,防止弯曲时绝缘层受伤和破坏,电缆头的密封应用耐寒性能较好的电缆胶进行浇注。 \x0d\x0a变压器抽芯时应在室温高于5℃的室内进行,变压器本身温度应高于室温。 \x0d\x0a电缆在0℃以下不准进行耐压试验。 \x0d\x0a电气工程在施工中的焊接工作应参照安装工程中焊接要求执行。 \x0d\x0a★ 仪表工程 \x0d\x0a试验用标准表及工程用仪表,要存放在现场仪表库房内,不得放置于温度低于10℃以下环境中。 \x0d\x0a仪表调校过程中,室温不得低于10℃。 \x0d\x0a聚氯乙烯及橡胶控制电缆不允许在-5℃以下环境中进行铺设。 \x0d\x0a穿线管口需封住,防止进水。 \x0d\x0a控制室仪表盘、柜安装后需保证室内温度在15℃-35℃,湿度不得高于80%。厂房外的聚氯乙烯及橡胶控制电缆、管缆不允许在低于-5℃的气温下敷设。 \x0d\x0a在仪表调校过程中,室温不得低于10℃。 \x0d\x0a如仪表、导压管等必须在冬期进行水压试验时,试压后将水放尽,并用空气吹干。 \x0d\x0a为了防止在工艺管道进行水压试验时,试压水进入仪表及仪表管线,应在上冻前对已安装的仪表进行一次全面性检查,检查一次阀、二次阀及排污阀是否打开,积水应吹除干净,检查人员要做好记录,并承担责任。 \x0d\x0a\x0d\x0a★ 其它措施 \x0d\x0a施工现场临时上下水管道,在入冬前应进行全面检查,必须做好保温防冻防凝工作。埋地给排水管道必须在冻土层以下。供暖前,检查供暖管道是否通畅,保温是否完整。 \x0d\x0a切实做好现场施工机具的冬期维护工作。现场用的汽车、吊车、空压车、试压泵等,在停止工作后均应将水放净。机动车厢水箱中添加抗冻剂时应经抗冻试验确认。 \x0d\x0a低温环境工作机械,应认真检查零部件。要选用适合于环境温度的润滑油(脂)。卷扬机离合器刹车带等磨擦面不得积聚冰、雪、霜。 \x0d\x0a施工用钢丝绳、电焊软线、气压表、氧气带、乙炔气带等,收工后要妥善处理,以免冷脆断裂、老化。 \x0d\x0a为施工生产及采暖设置的火炉须有专人负责。做到通风良好、人离电断、确保安全。 \x0d\x0a不得在施工现场用明火取暖。 \x0d\x0a施工用电应有良好的接地、接零保护以及安装漏电保护器,现场临时用电电缆宜架空敷设,禁止电缆雪水中浸泡。开关箱应防雨雪。 \x0d\x0a★ 冬期安全施工措施 \x0d\x0a进入施工现场必须戴安全帽,高空作业必须系安全带,有条件的高空作业应设安全网; \x0d\x0a脚手架跳板,雪后使用时要翻一个面,并将两端绑扎牢固后再使用; \x0d\x0a高空平台是钢板的可用铺炉灰、砂子的方法进行防滑; \x0d\x0a运输大型机具、设备、预制构件时,为防止行车途中路滑翻车,必须封车牢固,由专人随车监护,坚持出车前、行车中、收车后检查,发现问题及时排除。 \x0d\x0a做好冬期防火准备,冬季大庆气候干燥,易发生大火,对现场搭设的临时房、棚要加强防火工作,配备消防器材,并有专人负责冬季消防工作; \x0d\x0a对设备、泵体内残留有水,但一时无法排尽的,要及时采取防冻措施,防止设备损坏;对怕冻的器材、设备要采取防冻措施 ,提前进行保温。 \x0d\x0a冰雪天禁止穿塑料鞋到施工现场,严禁在独木、型钢、管线等物体上行走,不允许在3米以上无防护栏处施工。 \x0d\x0a管道焊接时,应保证焊接区不受恶劣天气影响。当环境温度较低时应采取适当措施(如预热、暖棚、加热),保证焊接所需的足够温度。焊条应烘干后放入保温桶内。在室外焊接时,如风力大于4级应设防风屏障,雨、雪天应设挡雨棚。
不锈钢制品
2024-10-19 广告
2024-10-19 广告
不锈钢焊接管道是我们公司核心业务之一,采用高品质不锈钢材料,通过精密的焊接工艺制成,确保管道连接牢固、密封性强。我们的焊接团队技术精湛,能够应对复杂多变的焊接需求,保障管道系统在不同环境下的稳定运行。不锈钢焊接管道广泛应用于化工、石油、食品...
点击进入详情页
本回答由不锈钢制品提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询