本人在学pkpm,用pkpm建模时,出现了一个奇怪的问题,如下图所示:电梯井上侧的四个房间无法生成楼板!

本人在学pkpm,用pkpm建模时,出现了一个奇怪的问题,如下图所示:电梯井上侧的四个房间无法生成楼板!望各位大侠们指点一二,小弟不胜感激!... 本人在学pkpm,用pkpm建模时,出现了一个奇怪的问题,如下图所示:电梯井上侧的四个房间无法生成楼板!
望各位大侠们指点一二,小弟不胜感激!
展开
 我来答
百度网友7a8f58c
2013-03-04 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:2065万
展开全部
多半是因为房间没有闭合。

你看看梁和墙连接处的节点是否多了,以至于差了一点点没搭到,模型平面图放大了仔细看看。
追问

这是平面图:梁搭接在异形柱上

请指点,谢谢!

追答
闭合房间必须用梁或者墙围起来,而柱子不行。
在PKPM中柱是定位在一个节点上的,不能作为连接平面上两个节点的构件。
所以这图的房间还是没闭合,角上两个柱子里还缺少梁。
海蚀之心
2013-03-05 · TA获得超过4575个赞
知道大有可为答主
回答量:8326
采纳率:0%
帮助的人:2692万
展开全部
主要是因为房间没有关闭。

你看梁和墙连接节点,这并不需要相当长点的示范计划,以扩大仔细一看。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友93a9e18
2013-03-06
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:14.7万
展开全部
你在哪个长异形柱里加个刚性杆就行了,