地暖打压试验怎样做?很荣幸的昨天目睹了整个安装过程,直到最后的打压试验。下面我把所看到的情况都写下来,供大家参考。

【地暖打压的作用】

1.检验盘管与分水器的连接处是否漏水,检验地暖盘管各连接处是否漏水。

2.打压后地暖管壁处于硬挺状态,保证在施工过程中不受损伤。

【地暖打压试验的步骤】

1、经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。

2、充满水后,进行水密性检查。

3、采用手动压力泵缓慢升压。

4、升压至规定试验力后,停压,稳压1h,观察压力表看压力是否掉,判断有无漏水现象。

5、稳压1h后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏合格。

【地暖打压试验的注意事项】

家庭水地暖工程属于隐蔽式工程,针对地暖工程的安装设计、管道敷设、验收使用沿用了一整套完整的行业规范体系,地暖打压则是针对已敷设好管道而且回填完毕的系统,采用一些列调试方法对系统的压力进行检验,压力合格则该系统运行正常,压力不合格则表明该系统中存在漏水或施工的故障,需要排除此故障并维修系统。而当地暖工程完成回填之后,发现问题需要维修往往会存在维修工程量大,维修成本高的问题,

因此地暖打压是地暖工程中最为重要的环节。

水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施;地暖打压的试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa;冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。未经地暖打压的地面采暖系统,

严禁运行使用。调试工作由施工单位在工程使用单位配合下进行。

当地暖工程必须跨年度施工且在第一个采暖季不运行时,应采取防冻措施:在试验压力完成后应及时将管内的水吹净、吹干,以防管道冻裂进而造成不必要的经济损失。为确保管道内的存水被吹净,首先应将集分水器上各个环路的进、出口阀门关死,再把其中一个环路的入口和出口阀门卸开,最好一端接至1兆帕的空压机进行吹水。然后吹水后的盘管充压至0.6兆帕,再用干净白纸靠近另外一端放气,如果白纸上没有水出现,说明盘管内的水己被吹干净。

如果一旦真的发生地暖漏水请立即关闭进回水阀门,以免造成更大的损失;请地暖专业维修公司进行维修;他们也只能刨开地板,检查漏点,分析判断故障原因,然后做接头甚至换掉整个故障管路。这很麻烦,所以有些业主一想到这就打消了改装地暖的念头。地面材料中按导热性能由大到小依次排列为:瓷砖实木复合地板强化木地板地毯。