环境温度过高变频器报警应该怎样改善?

 我来答
月醉清风的家
2015-11-07 · 知道合伙人旅游行家
月醉清风的家
知道合伙人旅游行家
采纳数:737 获赞数:82669
游玩过祖国大多数地方,成都、云南、北京、杭州、洛阳、郑州、贵州等等,未来也会去更多的地方游玩。

向TA提问 私信TA
展开全部
  原因:
  (一)为负载太重
  1.电机负载太重,使得变频器长时间超过其额定电流工作。需选择与电机功率匹配的变频器。
  2.电机轴机械卡死,电机堵转,变频器电流限幅动作,其电流限幅值小于120%.
  (二)为变频器环境温度过高
  当变频器周围环境温度超过允许值时,其额定状态工作时的温度可能会超过变频器允许的最高温度。
  处理方式:
  对于变频器过热故障,一般的处理方法有两种:
  1、采用风扇散热
  变频器内装风扇可将变频器箱体内的热量带走。
  2、降低运行环境温度
  变频器是电力电子装置,内含电子元件、电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。通用变频器的环境运行温度一般要求-10℃~+50℃,如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定。
  在具体问题处理过程中,不同的变频器过热故障应该按照自身的代码进行逐步定位,如艾默生变频器EV/TD系列的过热故障代码显示E011(IPM散热器过热)、E012(整流桥散热器过热),其故障定位如图所示。
ZYJ1953414
高粉答主

2013-03-04 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4414万
展开全部
加强通风,减小负载,加装临时强力风扇。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SZSINEE
2013-03-04 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:26.5万
展开全部
一般变频器的工作温度在零下10度到40度。如果在这个范围之内,首先确定变频器散热风扇和散热器畅通,温度传感器工作正常。如果经常温度报警可采取选用功率大一号的变频器。
环境温度不在这一范围之内,只有考虑将变频器安装在较适宜环境了。
来自:求助得到的回答
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
s50903429
2013-03-04 · TA获得超过544个赞
知道小有建树答主
回答量:1388
采纳率:0%
帮助的人:593万
展开全部
改善通风,
清理变频器内部散热风道
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hjg575
2013-03-04 · TA获得超过301个赞
知道小有建树答主
回答量:332
采纳率:100%
帮助的人:141万
展开全部
报过热还是什么故障?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(4)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式