电力设备多长时间预防性试验一次?

 我来答
轮看殊O
高粉答主

2023-04-21 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:764万
展开全部

电力设备分为一年一次和两年一次。

根据国家《电力设备预防性试验规程》:

1)高压电气设备预防性试验:10KV室内电气设备每两年试验一次。

2) 10KV避雷器每一年试验一次,一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。

3) 0.4KV避雷器每年试验一次。

4)电力电缆项目:绝缘电阻每一年一次。

5)电力变压器项目:绕组绝缘电阻和系数比两年一次。

6)绝缘工具(绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等)每半年试验一次。

7) 电流互感器、电压互感器项目:绕组的绝缘电阻和变比两年一次。

8) 油开关项目:绝缘电阻一年一次。

9)继电保护装置项目:10KV两年一次。

扩展资料

电气设备在运行过程中,受电场力的作用,受运行温度和空气湿度、腐蚀气体等因素的影响,绝缘状况会不断劣化,这是一种正常的衰退现象,只要它符合设备制造厂家规定的运行条件,就能够达到安全使用期限。

但是,在运行过程中受某些特定不利因素的影响,可能使电气设备不能达到正常的运行寿命,因此需要对设备绝缘状况要按时进行定期试验和检查。通过分析从而鉴定电气设备的绝缘老化程度能否满足实际运行的要求。并根据检查和试验结果进行分析,采取相应的检修措施和运行规定,以维持和保证设备的正常工作水平,确保安全、经济、可靠运行。

案例如下:

现国家电监办颁发的 承装(修、试)三级 资质可以承接110KV及以下电力变压器、高低压配电装置、避雷装置、绝缘装置、接地装置、电力电缆、开关装置的预防性试验和交接试验。

四川中测贝格