请问这个继电器怎么接线啊?把它和步进电机控制器和驱动器接在一起。下面附图:
推荐于2017-10-03 · 知道合伙人生活技巧行家
“继电器模块”需要接上自身的电源供应。正电接至图1中右手边的【VCC】,负电接至图1中右手边的【GND】。因数据内没有提供此模块的电气特性,所以不需连接的电压,但相信是 5V《请小心查核!》;
把图1上方记有【H】的黄色“高低电平选择端”开路;
把图1下方记有【L】的黄色“高低电平选择端”闭路;
把图1中右手边的【L-IN】接到“步进电机控制器”的【OUT1】;
把图1中左手边的【G1】接到“步进电机控制器”的【CP】;
把图1中左手边的【B1】接到‘1号’“步进电机驱动器”的【CP-】;
把图1中左手边的【K1】接到‘2号’“步进电机驱动器”的【CP-】;
跟据图2的显示,对【CW+】、【CW-】、【CP+】、【OPTO】及【CW】作相应的连接;把“步进电机控制器”的【负端】接至“继电器模块”的【负端】
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成分时供电的,多相时序控制电流,用这种电流为步进电机供电,步进电机才能正常工作,驱动器就是为步进电机分时供电的,多相时序控制器。
虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能像普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。步进电机作为执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统中。随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,在各个国民经济领域都有应用。
这个电路图不是我整出来的,是我抄的,你要是会就告诉我吧,我按自己的想法接上不行。乱试又怕烧了。
你吵的那个第三个开关量图(如果正确的话)那就已经证明你的控制板要短接H端(使用高电平触发)再有就是,第二个图不知道你是否抄错啦!还是我才疏学浅!那个标注有点乱!反正我的理解是你是通过那个步进电机控制机来控制以上那款板的继电器从而控制两个电机的启、停是吧?如果是的!那你可以根据你身边的那台机器的露出来的抽头(你想换一块板,那么你肯定要先拆掉一块板才行的吗),然后根据你画的第二幅图如果没有问题,控制器应该是会有两个抽头一个是驱动的供电端(应该是继电器的敞开段),另外一个则是控制信号(也就是接那块板的H端输入)这回你应该大概知道了吧?
部件的接线口跟“图2”相同吗?
是的,相同
不知道你已解决此问题没有? 我的理解是:
图2的“步进电机控制器”,在同一时间只可控制‘1号’或‘2号’“步进电机驱动器”;
选择控制‘1号’或‘2号’“步进电机驱动器”,是由图2的“步进电机控制器”通过图1的“继电器模块”达成;
图2的“步进电机控制器”通过【OUT1】这个输出,发讯号指令图1的“继电器模块”工作
如果以上的理解成立,那么接法应是:
图1的“继电器模块”需要接上自身的电源供应。正电接至图1中右手边的【VCC】,负电接至图1中右手边的【GND】。因数据内没有提供此模块的电气特性,所以不肯定需连接的电压,但相信是 5V《请小心查核!》;
跟据图2的显示,对【CW+】、【CW-】、【CP+】、【OPTO】及【CW】作相应的连接;
把“步进电机控制器”的【负端】接至“继电器模块”的【负端】