自学电工怎么学介绍如下:

1、找学电工专业的毕业生借看一下。这本书主要介绍一些常用的元器件的工作原理,如接触器、空开之类的,还有就是变压器的一次、二次比之类的,后面讲一点弱电方面的二极管、三极管、简单的弱电电路。

2、如果没有可以看看电工基础,这么书跟电工学差不多,不过我觉的也很适用,有很多的接线方法,测量工作的使用方法。

3、再还有就是《工厂电力拖动》,这本书主要是常用的电机驱动图,有一些车床、行车之类的控制线路图,这本书要看懂需要一定的电工基础,最起码你要认识里面图纸符号,工作原理,所以先搞懂元件的工作原理很重要。

电工的基本常识:

三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE) 变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。

变压器投入运行后应定期进行检修。同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。

电压互感器二次线圈的额定电压为100V。电压互感器的二次侧在工作时不得短路。

因短路时将产生很大的短路电流,有烧坏互感器,为此电压互感器的一次,二次侧都装设熔断器进行保护。电压互感器的二次侧有一端接地。

这是防止一,二次线圈绝缘击穿时,一次高压窜入二次侧,危及人身及设备的安全。电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况。

二次线圈的额定电流为5A 电流互感器的二次侧在工作时决不允许开路,电流互感器的二次侧有一端接地,防止其一、二次线圈绝缘击穿时,一次侧高压窜入二次侧。电流互感器在联接时,要注意其一、二次线圈的极性,我国互感器采用减极性的标号法。

安装时要注意接线正确可靠,并且二次侧不允许接熔断器或开关。即使某种原因要拆除二次侧的仪表或其他装置时,也先将二次侧短路,然后再进行拆除。

低压开关是指1KV以下的隔离开关、断路器、熔断器等等 低压配电装置所控制的负荷,分路清楚,严禁一闸多控和混淆。低压配电装置与自备发电机设备的联锁装置应动作可靠。

严禁自备发电设备与电网私自并联运行。低压配电装置前后左右操作维护的通道上应铺设绝缘垫,严禁在通道上堆放其他物品。