两个西门子PLC,分别是224、226、两个smart触摸屏1000、700,一台组态电脑,请问如何将他们连接起来呢?

有西门子PLC扩展模块EM277和CP243-1,使以上的设备形成一个网络,请求工控高手给个解决措施。小弟不胜感激... 有西门子PLC扩展模块EM277和CP243-1,使以上的设备形成一个网络,请求工控高手给个解决措施。小弟不胜感激 展开
 我来答
tiayu137308
2013-03-06 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:594万
展开全部
太好连了,太简单了。224的端口用MPI线连226端口。226的另一个端口接smart1000,224和226的端口插头都用那种前后都有接口的插头,这样就可以连接smart700了。224扩展连接EM227。EM227连接226的插头端口。226扩展连接CP243-1。CP243-1再用网线连接到电脑。
硬件连接就这样了。软件上就你自己去专研吧。用向导,不麻烦。
mygodle
2013-03-09 · 超过42用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部
smart触摸屏1000、700的只支持ppi协议 因此两个触摸屏根plc做ppi通讯

需要打西门子技术支持询问smart触摸屏1000、700这种屏是否支持一机多屏的
因为smart触摸屏1000、700是专为中国产的便宜屏的
功能有很多删减的
plc跟上位机之间走以太网通讯 需要以太网模块 CP243-1 模块就可以的
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
合丰羽4r
2013-03-06 · TA获得超过2021个赞
知道小有建树答主
回答量:2948
采纳率:10%
帮助的人:1315万
展开全部
不知道你的屏支持以太网不 如果支持 哪你就把两个PLC通讯起来 用EM277 再用以太网联到电脑上去用OPC 再把两个屏用网线 联到交换机上 IP 不同就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友283ef3ef8
2013-03-06 · TA获得超过2788个赞
知道小有建树答主
回答量:9934
采纳率:0%
帮助的人:2632万
展开全部
触摸屏有没有需要设置的版本号。使用的通信协议PPI的呢?
检查波特率,地址的PLC,看它是否是不一样的。的