以下有关机械循环集中热水供应系统管网计算的叙述中,哪几项是错误的?( )
A.定时热水供应系统的循环流量应按供水时段内循环管网中的水循环2~4次计算B.居住小区集中热水供应系统室外热水干管设计流量的计算,与居住小区室外给水管道设计流量的计算方法...
A.定时热水供应系统的循环流量应按供水时段内循环管网中的水循环2~4次计算
B.居住小区集中热水供应系统室外热水干管设计流量的计算,与居住小区室外给水管道设计流量的计算方法相同
C.计算导流型容积式水加热器循环水泵扬程时,可不计加热器的水头损失
D.选择循环水泵时,其水泵壳体承受的工作压力应以水泵扬程确定 展开
B.居住小区集中热水供应系统室外热水干管设计流量的计算,与居住小区室外给水管道设计流量的计算方法相同
C.计算导流型容积式水加热器循环水泵扬程时,可不计加热器的水头损失
D.选择循环水泵时,其水泵壳体承受的工作压力应以水泵扬程确定 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D
A项见《建筑给水排水设计规范》5.5.6条:“定时热水供应系统的热水循环流量可按循环管网中的水每小时循环2次~4次计算”。循环的目的是保证非高峰供水时段内系统内必要的水温。B项见《建筑给水排水设计规范》5.5.1条。C项见《建筑给水排水设计规范》5.5.10-2条的注解。D项见《建筑给水排水设计规范》5.5.10-3条。
江苏中能化学科技股份有限公司_
2024-09-26 广告
2024-09-26 广告
根据《锅炉安全技术监察规程》(TSG G001-2012)规定,符合下列条件之一的系统应当设计为闭式循环系统:1、使用气相有机热载体的系统;2、使用属于危险化学品的有机热载体的系统;3、极限工作温度高于所选用有机热载体的常压下初馏点,或者在...