建筑内排水管道的设置,下述哪项是错误的?( )

A.排水管道不得穿越沉降缝、伸缩缝、烟道和风道B.排水立管不得穿越卧室、病房C.排水管道不需采取防结露设施D.排水立管宜靠近排水量最大的排水点... A.排水管道不得穿越沉降缝、伸缩缝、烟道和风道
B.排水立管不得穿越卧室、病房
C.排水管道不需采取防结露设施
D.排水立管宜靠近排水量最大的排水点
展开
考试资料网
2023-05-19 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:C
参见《建筑给水排水设计规范》4.3.3建筑物内排水管道布置应符合下列要求:1自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转管应最少。2排水立管宜靠近排水量最大的排水点。3架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。4排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道。5排水埋地管道,不得布置在可能受重物压坏或穿越生产设置基础。6排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。7排水管道不宜穿越橱窗、壁柜。8塑料排水立管应避免布置在易受机械撞击处,如不能避免时,应采取保护措施。9塑料排水管应避免布置在热源附近,如不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m。10排水管道外表面如可能结露,应根据建筑物性质和使用要求,采取防结露措施。