下列对于屋面保温工程的描述正确的是( )。

A.板状材料保温层采用干铺法施工时,保温材料应紧靠在基层表面上B.纤维材料保温层的纤维材料填充后,不得上人踩踏C.泡沫混凝土保温层在浇筑过程中,应随时检查泡沫混凝土的湿密... A.板状材料保温层采用干铺法施工时,保温材料应紧靠在基层表面上
B.纤维材料保温层的纤维材料填充后,不得上人踩踏
C.泡沫混凝土保温层在浇筑过程中,应随时检查泡沫混凝土的湿密度
D.蓄水隔热层与屋面防水层之间应设隔离层
E.防水混凝土初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于7d
展开
考试资料网
2023-04-28 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C、D
屋面保温工程施工的基本要求如下: (1)对材料的要求。保温材料的导热系数、表现密度或干密度、抗压强度或压缩强度及燃烧性能,必须符合设计要求。
(2)干铺法施工。当板状材料保温层采用干铺法施工时,保温材料应紧靠在基层表面上,并应铺平垫稳;对分层铺设的板块,上、下层接缝应相互错开,板间缝隙应采用同类材料的碎屑嵌填密实。
(3)纤维材料保温层施工。纤维材料保温层的纤维材料填充后,不得上人踩踏。装配式骨架纤维保温材料施工时,应先在基层上铺设保温龙骨或金属龙骨,在龙骨间填充纤维保温材料后,再在龙骨上铺钉水泥纤维板。金属龙骨和固定件应经防锈处理,金属龙骨与基层间采取隔热断桥措施。
(4)喷涂硬泡聚氨酯保温层施工。一个作业面应分遍喷涂完成,每遍厚度不宜大于15mm;当日的作业面应当日连续喷涂施工完毕。硬泡聚氨酯喷涂后20min内严禁上人,喷涂完成后应及时做保护层。
(5)泡沫混凝土保温层施工。在浇筑泡沫混凝土前,应将基层上的杂物和油污清理干净。基层应浇水湿润,但不得有积水。在浇筑过程中,应随时检查泡沫混凝土的湿密度。
(6)种植隔热层施工。种植隔热层与防水层之间宜设细石混凝土保护层。当种植隔热层的屋面坡度大于20%时,其排水层、种植土层应采取防滑措施。排水层应与排水系统连通,挡墙或挡板油水孔的留设应符合设计要求,并不得堵塞。
(7)蓄水隔热层施工。蓄水隔热层与屋面防水层之间应设隔离层。每个蓄水区的防水混凝土应一次浇筑完毕,不得留施工缝。防水混凝土初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于14d;蓄水后不得断水。
故选项ABCD正确,选项E错误。