这个梁标注的钢筋是啥意思啊,在线求教

请问这个梁注写的钢筋时啥意思啊?尺寸500*750,四肢箍,加密间距100非加密150,梁上部6根25的,下部两排分别2根和6根25的,两侧分别3根14的。这是一般情况,... 请问这个梁注写的钢筋时啥意思啊?尺寸500*750,四肢箍,加密间距100非加密150,梁上部6根25的,下部两排分别2根和6根25的,两侧分别3根14的。这是一般情况,那涂黑方块柱子旁边有个7根25,,4/3 是怎么做得,啥意思呢???在线求教 展开
 我来答
李杜杜诗诗句来7
推荐于2016-12-02 · 知道合伙人IT服务行家
李杜杜诗诗句来7
知道合伙人IT服务行家
采纳数:861 获赞数:4621
获得机关办公知识竞赛一等奖

向TA提问 私信TA
展开全部
上部的6根25是面筋,全跨通长
柱子旁边的7根25只这个支座的支座面筋,包括了跨中伸过来的6根25.
这个标注有错误,跨中的6根是放一排,支座的7根是分4/3放两排,7根25其实是包含了跨中6根的,所以钢筋的分布应该一样。500宽的梁面放7根一排没有问题,所以这里的4/3应取消,就是说跨中6根伸过来后,支座再补充一根25就可以了。
7根25是设计师从其它梁位置拷贝过来的,忘了取消后面的4/3。
追问
7根25的指的是梁的上部?
这个是图纸上面的,不敢乱取消啊。。。平法图集11G101-1上面写的当在连上集中标注的内容不适用与某跨是,则将其不同数值原位标注在该跨部位,施工时应按原味标注数值取用。所以这个7根25 4/3会不会是其他意思呢
追答
7根25是支座面筋,我是说取消"4/3"几个字,不是要取消钢筋。
除非特别注明,写在梁上面的是面筋,写在梁下部的是底筋。
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
钢结构人行天桥施工需精心组织,确保安全与质量。广东宏卓钢结构工程有限公司采用先进工艺,从材料采购到加工制作,严格把控每一环节。现场安装时,遵循规范流程,精确对接构件,加强焊接质量,确保结构稳固。同时,注重施工安全,落实防护措施,保障人员安全... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
laolidd闯天涯
2013-03-10
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1529
展开全部
这个是原位标注,表示上部钢筋有7根,第一排为4根,第二排为3根。和上边的集中标注有冲突,应该按照原位标注施工。原位标注>集中标注
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kqc2000
2013-03-08 · TA获得超过1089个赞
知道小有建树答主
回答量:519
采纳率:71%
帮助的人:400万
展开全部
7根Φ25的钢筋分成两排布置 上排4根 下排3根,位置在梁下部
追问
为什么是在下部呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
你的热血上哪了
2013-03-08 · 超过10用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:18.3万
展开全部
500宽的梁,25的钢筋上部可以摆放7根25钢筋,且下部可以摆放9根25钢筋。

所以你们在施工过程里,下部的8根钢筋可做在一排,6跟25的通常钢筋和7根25的支座钢筋也只做一排。这一点你应该跟设计方沟通,并且这种情况可以提出让他们修改图纸

关于那7跟25支座钢筋的做法,你可以看11G101图集。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
rockfun
2013-03-08 · TA获得超过425个赞
知道小有建树答主
回答量:299
采纳率:100%
帮助的人:139万
展开全部
分别是3根和4根吧,你图不全,你看看那个标线的指示
追问
那4根和3根是梁上部的?如果是梁上部的,和那6根25的是怎么接的呢?
追答
这个图示指到哪里的?图上看不出来,是梁还是哪里
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助