这有ABB ACS510变频器一台,我需要用PLC的4—20mA电流输出去控制变频器的频率的改变,需要设定变频器的

哪些参数呢?变频器默认的是0—20mA电流信号对应0—50Hz,为了使4—20mA对应0—50Hz,还需设定哪些参数呢?我搜查了很多资料也没找到怎么设定的,希望哪位高手给... 哪些参数呢?变频器默认的是0—20mA电流信号对应0—50Hz,为了使4—20mA对应0—50Hz,还需设定哪些参数呢?我搜查了很多资料也没找到怎么设定的,希望哪位高手给指点一下,将不胜感激
我需要的是改变一个电流值就对应着改变一个频率值,我想用电脑来改变电流值,然后下载到plc中,再用plc输出到变频器,改变变频器的频率,从而就改变了电机的转速
展开
 我来答
去平许呵6
推荐于2017-09-23 · TA获得超过4565个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:443万
展开全部
首先,先将变频器的频率给定设置为模拟量给定(参数1103设为1),此时变频器频率给定选择为AI1输入。
然后选择13组参数,将1301设置为20%,1302设置为100%即可。
更多追问追答
追问
真是太感谢了你了,麻烦你,我再问一下,设定完这些参数前,还需要设定别的什么基本参数吗?比如说:控制方式(0113=1)设为外部控制等、、、;还有我这用SM331 AI8x12bit模拟量输入模块,没有输出模块,用输入模块怎样和变频器接线呢?我刚开始学这个,真是有很多不知道怎么设置,真是麻烦您了
追答
还需要设置99组电动机基本参数。没有模拟量输出模块的话是没有办法用AI模块来控制变频器的。可以使用电位器,或者面板等控制
合丰羽4r
推荐于2017-09-13 · TA获得超过2020个赞
知道小有建树答主
回答量:2948
采纳率:10%
帮助的人:1299万
展开全部
需要设定和电机完全一样的电机参数 和控制参数 启动端子 信号给定端子 端子控制模式 信号类型 如果不行你就让PLC输0—20mA电流来 也是一样的

哪你需要上位机组态软件了 就可以了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西康意17
2013-03-09 · TA获得超过2490个赞
知道小有建树答主
回答量:1616
采纳率:0%
帮助的人:615万
展开全部
朋友这个首先设定变频器参数,之后考虑PLC编·在考虑连线。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
疯狂书生888
2013-03-09 · TA获得超过154个赞
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:4.4万
展开全部
........我还是个小学生,问我这个,.....