不知你使用的具体是什么品牌和型号,现就我手上现有的台达品牌的PLC通讯问题做如下的分析:
不能下载和不能与PLC 不能通讯的原因有很多,要一点点的排除才能确定是
哪里的问题!
1)、通讯电缆没有插好,或者用了错误的通讯电缆
2)、下载模式选择错误。DOP 提供了USB 和COM 口下载,一定要确认模式是否选择正确。
3)、通讯参数设置错误。这是很多初学者常出错的地方。很明显,HMI 和PLC 选择的通讯参数要一致。
对于每种PLC 的默认参数,我们手册都有详细的说明,一定要仔细阅读。
4)、通讯协议选择错误。很多PLC 都提供了多种通讯模式和协议。一定要了解DOP 支持哪些模式和
协议。也要知道PLC 当前使用的是何种模式和协议。比如:LG PLC 目前提供了CPU 和CNET 通讯方
式。DOP 目前只支持CPU 方式,用CNET 当然不能通讯
5)、PLC 设置不正确。市场上的PLC 种类繁多,每种PLC 都有自己独特的设置。比如对于西门子S7-300
PLC,一定要先建立DB 块才可以与DOP 进行通讯。所以,熟悉自己使用的PLC 和了解DOP 所要求
对PLC 的设置是成功通讯的前提。
6)、产品的兼容性和单批品质问题。现在很多大公司的PLC 都在不同的地方设厂,产品的兼容性并不
一定很完美,会出现某个批次的产品存在问题,也会导致无法与DOP 正常通讯;同样,也不排除某个
批次的DOP 存在问题的。
7)、硬件问题。最常见的是HMI 或者PLC 由于带电操作或者干扰等因素导致通讯芯片损坏,不能通
讯。
8)、系统冲突。操作系统安装很多软件之后会产生很多冲突,也可能导致不能下载。
河南台达代理商-郑州鑫凯电子科技有限公司,希望帮到你,需要随时联系!
