直流屏的控母 正母线对地电压和负母线对地电压为什么是110V 正极和负极都没有接地,直流屏对地监测又靠啥 我看网上的说法不一按道理来说正极与负极没有接地对地就不会有电压么?求大师讲解。... 我看网上的说法不一 按道理来说正极与负极没有接地 对地就不会有电压么?求大师讲解。 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 直流屏 电压 正极 负极 接地 搜索资料 2个回答 #热议# 生活中有哪些实用的心理学知识? yjh_27 推荐于2017-09-19 · TA获得超过9362个赞 知道大有可为答主 回答量:5454 采纳率:83% 帮助的人:1734万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 正极和负极都没有接地,但存在对地绝缘电阻,如5MΩ。直流屏的控母电压为220V,在正极和负极对地绝缘电阻基本一致时,正母线对地电压和负母线对地电压是110V 。 ┏━━┓ ┏━━┓+ ━━┫ ┣━━━━┳━━━━━┫ ┣━━━━ - ┗━━┛ ┃ ┗━━┛ 正极对地绝缘电阻 地 负极 对地绝缘电阻 110V 110V 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 zunwangzhiwang 2013-03-10 知道答主 回答量:2 采纳率:0% 帮助的人:3242 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 它的交点就相当于零点接地 追问 交点?师傅 能详细点吗?谢谢了 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2010-08-27 直流屏的控制母线和合闸母线都有正母线对地电压和负母线对地电压... 15 2015-09-13 220kv直流系统故障控母电压没有会引起什么? 8 2016-06-20 220v直流屏负控母对地电压-53正常吗 2 2013-08-30 直流屏的作用是什么?什么又叫合母控母电压? 30 2013-10-06 合母电压和控母电压 57 2020-01-25 直流屏控制母线电压过压报警 5 2007-04-21 直流屏的控母电压是啥? 28 2013-03-07 请高手解决一下,直流屏一直报警;大家看看截图,究竟是怎么回事... 11 更多类似问题 > 为你推荐: