零线对地线的绝缘电阻值是多少属于正常的?

 我来答
歆越泺梓
推荐于2019-10-26 · TA获得超过2374个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:2万
展开全部

就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。但零线对地电阻根据场合要求不等。

如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论阻值为无穷大(可实际三项五线供电的零线即发电机和变压器的中心线在发送电时已经与接地网相连,此时的阻值随电网波动而随时改变,并且投入成本高,因此目前不采此种供电方式,高危特殊场合要求双地线的除外)。

三项四线制,要求等电位连接,即地线等电位箱,地线与零线相连。防止中线点位移而导致零线带电。

因此就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧),零线与地线间的没有要求。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。

在我国民用电系统的电压通常是220V.也就是火线和零线之间的电压是220V.因为零线为系统中性点引出线.为了用电安全.人为的将中性点引出线接地.是中性点引出线的电位于大地等电位.即零电位.可以有效地消除系统不平衡时中性点引出线带电.威胁人身安全.所以平时用电线路正常时中性点引出线与大地之间是没有电压的.所以中性点引出线也叫做零线


扩展资料

零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。

电线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。

地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。

零线和地线区别:

  1. 零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。

  2. 地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。

  3. 零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点在变电所或者供电的变压器处。

  4. 零线有时候会电人,在什么时候呢?当电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压。

  5. 地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!

  6. 电路中有零线和地线的话,有一个高耐压电容在他们中间。

参考资料:百度百科-零线  百度百科-地线

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。 电器设备绝缘电阻的检测标准主要有下面内容: 1. 高压配电装置绝缘电阻测试 1.1 可动部分绝缘电阻,用2500V摇表测试,不低于1MΩ。 1.2 高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。 2... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
清风雅悦
推荐于2019-10-22 · TA获得超过1万个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:100%
帮助的人:2.5万
展开全部

就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。

而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧),零线与地线间的没有要求。因地推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。但目前国家电网没有对此项做过明确规定。

零线对地电阻根据场合要求不等。如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论阻值为无穷大(可实际三项五线供电的零线即发电机和变压器的中心线在发送电时已经与接地网相连,此时的阻值随电网波动而随时改变,并且投入成本高,因此目前不采此种供电方式,高危特殊场合要求双地线的除外)。

拓展资料:

绝缘电阻的正确测量方法现代生活日新月异,人们一刻也离不开电。在用电过程中就存在着用电安全问题,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。

影响因素

1.环境温湿度

一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。

2.测试时间

用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。

在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。

3.电缆自身因素

当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。

参考资料:百度百科    绝缘电阻

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
花楹说生活
高能答主

推荐于2019-11-03 · 助理
花楹说生活
采纳数:262 获赞数:137795

向TA提问 私信TA
展开全部

零线对地线的绝缘电阻值,根据场合要求不一。

如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论阻值为无穷大(可实际三项五线供电的零线即发电机和变压器的中心线在发送电时已经与接地网相连,此时的阻值随电网波动而随时改变,并且投入成本高,目前不采此种供电方式,高危特殊场合要求双地线的除外)。

如果为三项四线制,要求等电位连接,即地线等电位箱,地线与零线相连。防止中线点位移而导致零线带电。因此就国内电网而言零线与地线间的阻值应为0。而实际仅规定地线的阻值不应大于10欧(防雷要求4欧),零线与地线间的没有要求,推断出零线与电线的总对地阻值不应大于10欧。

拓展资料:

参考资料:百度百科-零线

百度百科-地线

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
420ximen
推荐于2017-09-16 · TA获得超过170个赞
知道小有建树答主
回答量:125
采纳率:100%
帮助的人:83.3万
展开全部
老任1953770469
高粉答主

2013-03-11 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:97%
帮助的人:3604万
展开全部
对家用电器来讲,零线对地线的绝缘电阻值是大于等于2兆欧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(6)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式