我有cpu226 plc 、MM440变频器、SMART700触摸屏,先想在触摸屏上显示变频器运行参数。请问该如何连接通讯
我有cpu226plc、MM440变频器、SMART700触摸屏,先想在触摸屏上显示变频器运行参数。请问该如何连接通讯比较好?...
我有cpu226 plc 、MM440变频器、SMART700触摸屏,先想在触摸屏上显示变频器运行参数。请问该如何连接通讯比较好?
展开
5个回答
展开全部
把变频器跟PLC链接,通过通讯方式,找到变频器的频率地址,然后PLC跟触摸屏链接,触摸屏上就可以显示变频器的频率了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用通讯电缆DP线,DP连接头将226与700相连,在FLEXIBLE中设置好通讯,完了之后呢将440的模拟量输出与226的模拟量输入相连,并进行编程转换,假设现在变频的频率地址是VD200,那你在FLEXIBLE中新建地址VD200,并设置好数据类型即可,这是最简单的做法,希望能帮到你!!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
西门子公司的PLC与变频器有专门的通信协议USS,通信起来很方便。具体要看手册,我也很长时间没有做过USS通讯了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
如果要简单点的参数可以直接把变频器的电流和频率,运行信号输出给到PLC,再由触摸频读取,否则就要用485来联了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?