我有cpu226 plc 、MM440变频器、SMART700触摸屏,先想在触摸屏上显示变频器运行参数。请问该如何连接通讯

我有cpu226plc、MM440变频器、SMART700触摸屏,先想在触摸屏上显示变频器运行参数。请问该如何连接通讯比较好?... 我有cpu226 plc 、MM440变频器、SMART700触摸屏,先想在触摸屏上显示变频器运行参数。请问该如何连接通讯比较好? 展开
 我来答
tiayu137308
2013-03-17 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:595万
展开全部
PLC和SMART700用PPI通讯,变频器和PLC用USS协议通讯。这样你就不用添加太多的昂贵硬件了。
jueduixiaohai7
2013-03-12 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:48.2万
展开全部
把变频器跟PLC链接,通过通讯方式,找到变频器的频率地址,然后PLC跟触摸屏链接,触摸屏上就可以显示变频器的频率了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友05515e9
2013-03-11 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:33.9万
展开全部
用通讯电缆DP线,DP连接头将226与700相连,在FLEXIBLE中设置好通讯,完了之后呢将440的模拟量输出与226的模拟量输入相连,并进行编程转换,假设现在变频的频率地址是VD200,那你在FLEXIBLE中新建地址VD200,并设置好数据类型即可,这是最简单的做法,希望能帮到你!!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浣熊喵喵U7
2013-03-11 · TA获得超过262个赞
知道答主
回答量:355
采纳率:0%
帮助的人:121万
展开全部
西门子公司的PLC与变频器有专门的通信协议USS,通信起来很方便。具体要看手册,我也很长时间没有做过USS通讯了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
相见不如思念33
2013-03-11 · TA获得超过147个赞
知道答主
回答量:39
采纳率:0%
帮助的人:19.7万
展开全部
如果要简单点的参数可以直接把变频器的电流和频率,运行信号输出给到PLC,再由触摸频读取,否则就要用485来联了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)