请问各位大侠,我工地有个刚连廊钢结构工程,连廊也就几米长,由H型钢组装,每根钢梁就3T,请问要写吊装

请问各位大侠,我工地有个连廊钢结构工程,连廊也就几10米长,由H型钢组装,每根钢梁就3T,请问要写吊装方案吗?要写专项安全方案吗?我见有的方案吧安全方案都一起写进去了,没... 请问各位大侠,我工地有个连廊钢结构工程,连廊也就几10米长,由H型钢组装,每根钢梁就3T,请问要写吊装方案吗?要写专项安全方案吗?我见有的方案吧安全方案都一起写进去了,没有单独写,对吗? 展开
 我来答
太山一客
2013-03-11 · TA获得超过944个赞
知道小有建树答主
回答量:717
采纳率:0%
帮助的人:367万
展开全部
施工方案是必须得写,安装施工方案里可以包含安全措施一项就行,但是,这也得根据你们工地监理的认可,有的监理让你写,那就得写,正常情况是含在施工方案里的。因为你这属于整个工程的专项钢结构工程。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
旁人GXX
高粉答主

2013-03-11 · 说的都是干货,快来关注
知道顶级答主
回答量:5.5万
采纳率:94%
帮助的人:1.4亿
展开全部
住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号文中规定:
危险性较大的分部分项工程范围:附件一,七(二)钢结构、网架和索膜结构安装工程。应编制安全专项施工方案。经企业安全部门、技术部门审核。
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围:附件二,....六(二)跨度大于36m 及以上的钢结构安装工程;跨度大于60m 及以上的网架和索膜结构安装工程。必须编制安全专项施工方案除本企业安全部门、技术部门审核、总工签发外还要经专家组论证通过。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
旋转门专家
2013-03-12
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:3.7万
展开全部
施工方案是必须得写,安装施工方案里要包含安全措施一项。呵呵。和工地监理的关系搞好一点!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答