在星三角启动中,星接角接电压问题

在星三角启动中,为什么如果是星接,用电器实际电压就是相电压220V,如果是角接,用电器实际电压就是线电压380V?为什么一个是相电压,一个是线电压?... 在星三角启动中,为什么如果是星接,用电器实际电压就是相电压220V,如果是角接,用电器实际电压就是线电压380V?为什么一个是相电压,一个是线电压? 展开
 我来答
yangyf0922
推荐于2017-09-26 · TA获得超过3.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.4万
采纳率:73%
帮助的人:4071万
展开全部
简单地说,三相电源是从三个电源线引入的,对于380V的电源电压,指的是这三根线中任意两根线之间的电压,所以叫线电压。
当电机绕组接成三角形时,每个绕组上的电压就是380V,当然这些电压是有相位差的。
如果电机绕组接成星形,就可以看成每两个绕组串起来以后接到线电压380V上。这时,因为两绕组上的电压有120度的相位差,每个绕组上的电压就是2xsqrt(3)/2x380 = 220V,而这个电压也称为相电压。
创远信科
2024-07-24 广告
同轴线介电常数是指同轴电缆中介质对电场的响应能力,通常用ε_r表示,是介质相对于真空或空气的电容率。这一参数直接影响信号在电缆中的传播速度和效率。在选择同轴电缆时,需要考虑其介电常数,因为它与电缆的插入损耗、带宽和传输质量等性能密切相关。创... 点击进入详情页
本回答由创远信科提供
sgw660713
2013-03-12 · TA获得超过759个赞
知道小有建树答主
回答量:411
采纳率:100%
帮助的人:242万
展开全部
电缆的电压没变,只是在电机的接线方面发生了改变,角接线是在三个线圈中其中一个线圈两端施加380V电压。(就是你说的角接电器实际电压380V);星接线是在三个线圈中其中两个线圈串连后(中性点并在一起)在施加380V电压.