系统图上电流互感器型号中变比写200-400/5什么意思

为什么要写成200-400呢,是在这个区间选择还是型号就是这个呢,这是不是复变比的电流互感器呀,现在负荷电流是600多,我要换电流互感器该怎么换,难不成换成600-800... 为什么要写成200-400呢,是在这个区间选择还是型号就是这个呢,这是不是复变比的电流互感器呀,现在负荷电流是600多,我要换电流互感器该怎么换,难不成换成600-800/5?还是直接换成800/5
200-400A是不是复变比,不是的话为什么不写成200/5或者400/5.
展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2013-03-13 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
系统图设计时的容量为200A或400A,若负载为≤200A则采用200/5电流互感器;若负载为≤400A则采用400/5电流互感器。既然现在负荷电流是600多,应用800/5。
追问
200-400A是不是复变比,不是的话为什么不写成200/5或者400/5.难道他的意思就是设计时的容量不确定为200A或400A?
追答
因为设计的系统图不是针对你一家应用的,所以设计的容量为200A或400A供实施单位变更。
北京京电锐新电力自动化设备有限公司
2019-05-31 广告
提起电流互感器综合测试仪,可以找北京京电锐新电力自动化设备有限公司了解看看。北京京电锐新电力自动化设备有限公司,致力于电力系统自动化仪器仪表及自动装置的研发与市场推广,经过十五年的发展,现已成为专业品牌,在行业占据一席之地。公司成立十余年来... 点击进入详情页
本回答由北京京电锐新电力自动化设备有限公司提供
江苏常熟东南
2013-03-13
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:4803
展开全部
200/5 400/5就是40 80,然后再乘以电表上的读数,就是你所使用的电量。
追问
您在说什么呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
再度繁华3
2013-03-13 · TA获得超过416个赞
知道小有建树答主
回答量:611
采纳率:0%
帮助的人:369万
展开全部
你自己已经有答案了,就不要问了吧
更多追问追答
追问
如果是单纯的200/5或400/5我有答案,现在他写的是200-400/5A,电流互感器手册上有一种复变比和这类似,我怀疑可能是,不是的话为什么不写成200/5或者400/5
追答
他的意思是说一匝500/5,穿2匝250/5
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答