rs485通讯问题,多台设备用rs485连接到PC。以前用的很好,突然就只有一台可以连上PC了。

转换器(485=232),线路都没有问题。急求解决!!!... 转换器(485=232),线路都没有问题。急求解决!!! 展开
 我来答
hdsr178
2013-03-15 · 科学技术是第一生产力!
hdsr178
采纳数:4607 获赞数:15926

向TA提问 私信TA
展开全部
接触不良?接地松开了?接地电阻变大?周围新增干扰源?
--------※------------※-------------※---------------
下列建议希望会有所帮助:
1.采用阻抗匹配、低衰减的RS485专用总线电缆(※专※利※号※:2010 2 0559128.9谨防假冒)更有利于保证通信。一般推荐如下:
非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 20 AWG ,电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地!

非铠装双绞屏蔽型电缆 STP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时,屏蔽层应一端接地!

铠装型双绞屏蔽电缆 ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时,铠装层应两端接地,最内层屏蔽须一端接地!

2.传输距离超过300米应加终端电阻(一般为120Ω,并联)。

3.变频器、动力电缆、变压器、大功率电机等往往伴随着低频干扰,而这种干扰是用高导电率材料做屏蔽层的电缆无法解决的,包括原装的进口电缆。只有用高导磁率材料(如钢带、钢丝)做的屏蔽层才能有效抑制低频干扰。
最常用的方法就是给电缆套上钢管或直接采用高导磁率材料制成的铠装型电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG .
户外敷设电缆防雷很重要!雷电的等效干扰频率在100k左右,也属于低频干扰。
《GB50057-94建筑物防雷设计规范》第6.3.1条:......在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位连接,当系统要求只在一端做等电位连接时,应采用两层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。

《GB 50217-2007电缆设计规范》也有类似的表述,请搜索“工业自动化系列综合电缆解决方案”进入中国工控网查看、交流!
bscom88
2013-03-28
知道答主
回答量:14
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
一台一台的测试下看看能不能通信。如果是干扰问题可以用波仕电子的RS485隔离中继器,型号是YG485A, 可以延长RS485距离,增强驱动能力的
YG485A RS-485光隔中继器(原YG485C) 隔离5V供电
YG485TA RS-485光隔中继器 5V供电
YG485HA RS-485超高速光隔中继器500Kbps! 5V供电
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qyanghuaq
2013-03-15 · TA获得超过228个赞
知道小有建树答主
回答量:265
采纳率:0%
帮助的人:106万
展开全部
把不能连接的设备单独拿出来测试一下。估计是转换器问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-03-14
展开全部
不会是 设备 ID 问题吧

逐台设备单独试试看
追问
设备的ID问题要怎么解决哦
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式