三菱PLC数据寄存器用法

通过触摸屏改变液压机加压的上限,压力达到200时断开停止加压。这个上限压力值可以改变,是不是要数据寄存器D来表示????... 通过触摸屏改变液压机加压的上限,压力达到200时断开停止加压。这个上限压力值可以改变,是不是要数据寄存器D来表示???? 展开
 我来答
帐号已注销
2019-06-21 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:161万
展开全部

DIV是二进制除法,只能得到商和余数;程序中,D10是商,D11是余数;若想直接得到带小数的结果,必须用浮点数除法指令,但之前就要把数据转换成浮点数。

锁存器是用于存储数据来进行交换,使数据稳定下来保持一段时间不变化,直到新的数据将其替换。

寄存器与锁存器都是用来暂存数据的器件,在本质上没有区别,不过寄存器的输出端平时不随输入端的变化而变化,只有在时钟有效时才将输入端的数据送输出端(打入寄存器),

而锁存器的输出端平时总随输入端变化而变化,只有当锁存器信号到达时,才将输出端的状态锁存起来,使其不再随输入端的变化而变化。

D200属于锁存器基本上同通用寄存器,除非改写。

扩展资料:

PLC的基本工作原理

PLC采用“顺序扫描,不断循环”的工作方式

1、每次扫描过程。集中对输入信号进行采样。集中对输出信号进行刷新。

2、输入刷新过程。当输入端口关闭时,程序在进行执行阶段时,输入端有新状态,新状态不能被读入。只有程序进行下一次扫描时,新状态才被读入。

3、一个扫描周期分为输入采样,程序执行,输出刷新。

4、元件映象寄存器的内容是随着程序的执行变化而变化的。

5、扫描周期的长短由三条决定。

(1)CPU执行指令的速度

(2)指令本身占有的时间

(3)指令条数

6、由于采用集中采样。集中输出的方式。存在输入/输出滞后的现象,即输入/输出响应延迟。

参考资料来源:百度百科-三菱PLC

以辰良况树
2019-09-28 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:33%
帮助的人:774万
展开全部
三菱plc中的数据寄存器d分五种
通用数据寄存器(d)
锁存数据寄存器(d)
文件数据寄存器(d)
特殊寄存器(d)
变址寄存器(v、z)
这五种数据寄存器除了锁存数据寄存器(d)和文件数据寄存器(d)能保存断电前的数据外。其它寄存器上电后的初始值都是0。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
轻睿三农
推荐于2017-11-25 · TA获得超过791个赞
知道小有建树答主
回答量:485
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
要 的,首先实际压力值要通过AD到PLC中进行运算,将运算结果存储。其次,触摸屏中的寄存器值要传送到PLC的断电保存寄存器中,第三:需要运用16位数据对比指令判断两个寄存器值相等或大于时输出到辅助继电器接通,终止压力使能按钮功能。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式