彩钢房用做防雷接地么

单位要在空旷的山上建一个长30M宽10M高3M的彩钢房。防雷要怎么做啊?... 单位要在空旷的山上建一个长30M宽10M高3M的彩钢房。防雷要怎么做啊? 展开
 我来答
kongdeqing2
推荐于2017-09-28 · TA获得超过484个赞
知道小有建树答主
回答量:383
采纳率:88%
帮助的人:189万
展开全部
第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要
求:
一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;
二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.
四、金属板无绝缘被覆层。

单纯的从厂房的角度来说,你需要做直击雷防护:接闪器、引下线、接地。感应雷防护:供电/通讯系统防雷器安装。
追问
彩钢房用作临时办公。如果需要做的话 都要做什么能否详细点 我不会算工程量 谢谢0.0
追答
临时办公的话,如果头上的钢板够规范要求,就做几根引下线之后接地就可以。临时设置,投入大了就不合适了。
zn76126
2013-03-17 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:5027万
展开全部
做基础时沿厂房外围2M水平敷设50镀锌扁钢 一圈 测试接地电阻合格
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?