装了家用无功补偿后,是否能省电?
一台洗衣机,
电视机等,
电磁炉,
因夏天来临,
不想一个再用(一台空调的时候,现在是两台)400多度电了,
不知道无功补偿在这方面是否可起到作用?
因为空调是变频的,
不知道是否有用。 展开
能省电。
⑴ 补偿无功功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。
⑵ 减少发、供电设备的设计容量,减少投资,例如当功率因数cosΦ=0.8增加到cosΦ=0.95时,装1Kvar电容器可节省设备容量0.52KW;反之,增加0.52KW对原有设备而言,相当于增大了发、供电设备容量。因此,对新建、改建工程,应充分考虑无功补偿,便可以减少设计容量,从而减少投资。
⑶ 降低线损,由公式ΔΡ%=(1-cosθ/cosΦ)×100%得出其中cosΦ为补偿后的功率因数,cosθ为补偿前的功率因数则:
cosΦ>cosθ,所以提高功率因数后,线损率也下降了,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。
扩展资料
2016年1月23日4时58分,位于湖南省郴州地区全长66公里的220千伏福外I线通过世界首套兼具SVG无功补偿功能的固定式直流融冰装置,历经2个多小时于当日早晨6点58分完成了线路的融冰工作。
本次福外I线直流融冰是福冲变电站融冰装置从移动式改为固定式后的首次工作。随着覆冰的簌簌下坠,作为世界首套兼具SVG无功补偿功能的直流融冰装置顺利完成了他的第一次融冰任务。标志着我国直流融冰装置技术跨越式的发展,对进一步提升电网抗击雨雪冰冻能力具有深刻意义。
据介绍,福冲变直流融冰装置是由国网湖南防灾减灾中心自主研发的兼具SVG无功补偿功能的装置,可完成直流融冰、动态无功补偿等任务,控制本站及邻站区域电压稳定,调节高铁、电铁等冲击性无功负荷,对于提升郴州南部电网融冰、抗冰能力大有裨益。
同时,该装置具有融冰所需的电源容量小、补偿效果好、抗低电压能力强、运行损耗小等特点,是新一代智能型同时具备无功补偿及直流融冰双重功能的装置,它的投入使用实现了郴州南部电网220千伏线路融冰全覆盖。
参考资料来源:百度百科-无功补偿
因此,无功补偿的前提是存在较大的无功电流。
而无功电流取决于用电器的功率和功率因数。相同功率时,功率因数越低(最大功率因数是1),无功电流越大,相同功率因数时,功率越大,无功电流越大。
变频空调一般输入功率因数很高(接近1),因此,变频空调基本上无需无功补偿。若无功补偿安装不当,反而可能导致过补偿,过补偿后会更加费电。
瞬间起动,
用的是有功还是无功呢,
如果用的是有功,
那无功真的就没用了。
电机的无功功率中,主要适用于励磁的励磁电流。励磁电流主要取决于电机的电压和频率。电机启动瞬间,电压和频率是正常的,启动电流大,主要还是有功电流大。
一般用户关心的是省电费。对应这个家庭用户无法通过无功补偿省电费。通过无功补偿省电费都是非居民用电(主要是工业用电)。