关于大学宿舍电压的问题~
我买了个200w的煮蛋器~在我们寝室一用就跳闸~在别的寝室却没问题~这是什么原因?不一样的寝室限电瓦数还有差别么?我们这个可以通过什么方法解决呢?买个变压器可以解决问题么...
我买了个200w的煮蛋器~在我们寝室一用就跳闸~在别的寝室却没问题~这是什么原因?不一样的寝室限电瓦数还有差别么?我们这个可以通过什么方法解决呢?买个变压器可以解决问题么?
ps:我们寝室平时同时开5台笔记本和一台台式机没问题 展开
ps:我们寝室平时同时开5台笔记本和一台台式机没问题 展开
6个回答
展开全部
如果200w的煮蛋器超功率的话,那么电吹风(300W以上)也不能用;假如电吹风能用,而煮蛋器不能用,则煮蛋器不会只有200W。如果煮蛋器是三脚的插头,会不会外壳漏电或你寝室的插座接线线序不对,导致漏电保护动作。
可能煮蛋器标示的是200W,而实际却远远大于这个数。若内部不是电阻丝发热,而是PTC发热、自动恒温的原理,冷态初始功率甚至超过1000W。你可以看下说明书上有无说明。也可以这样试试:给煮蛋器里倒入尽量热的开水(倒两遍,当然不必放蛋),而不是冷水,就是让它先热起来,然后再插电,看是否还跳闸。假如不跳了,那么就是冷态时超功率了。
假如还跳闸,那就换个煮蛋器试试。假如没有条件换,或换了仍不行,那么,你可以拿这个煮蛋器的问题、以及与别的寝室不同的不公平现象,找管理人员或电工讨个说法。可以考虑悬赏50CNY一对一求答,而不是在这里50FEN广播求答。
功率的问题,变压器无关吧。建议找懂电的人用万用表测一测。同求真相。
电闸上的保险丝换个电流大点的,5台笔记本和一台台式机还没有200W的煮蛋器用电能厉害。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
和变压器没关系的,最有可能的是你们寝室漏电保护开关的额定功率比的寝室漏电保护开关的额定功率小一些,也有可能是你们寝室的接地线没有接或没有接好,如果这两个方面都没问题就不会跳闸了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
200w的煮蛋器比1台台式电脑功率大不了多少。
煮蛋器可能漏电。用兆欧姆表检测插头脚对壳体电阻,不低于5兆欧姆为佳,不低于1兆欧姆可以使用。
不管什么原因跳闸,买个变压器不能解决问题。
寝室断路器整定电流过低也是可能原因之一,但可能性似乎不大。
煮蛋器可能漏电。用兆欧姆表检测插头脚对壳体电阻,不低于5兆欧姆为佳,不低于1兆欧姆可以使用。
不管什么原因跳闸,买个变压器不能解决问题。
寝室断路器整定电流过低也是可能原因之一,但可能性似乎不大。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
别的宿舍也有这么多电脑在同时用电吗?把台式电脑关机试试!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: