wincc通过PC Access 与s7-200通讯,可以进行数据交换,M0.0、Q0.0都行,但输入变量I0.0不行。请高手赐教
4个回答
2013-03-18
展开全部
I0.0当然不行,因为你写上了之后 在plc通信阶段写进一会,在输入刷新阶段马上就被覆盖,所以虽然实现了写,所以并没有意义。
更多追问追答
追问
那连接好PLC实物,再用STEP 7-MicroWIN进行监控,WinCC中点击I0.0按钮MicroWIN怎么没有反应呢?程序就是一个简单的保持电路。
PLC是按照 输入扫描-程序执行-输出刷新 的顺序循环执行的,I0.0写进了PLC那它就要参与程序的执行,输出的 就是执行了I0.0变量 的结果呀,为什么 在输入刷新阶段马上就被覆盖?
追答
在通讯阶段 写进去了1 接下来的是 输入映像存储器的刷新 然后才到程序执行
而你写的1 在输入映像阶段 就被覆盖成0了 到了程序扫描阶段 当然启动不了了
有触摸屏 wincc啥的 你用M位啊
本回答被提问者采纳