我们家的电路隔一段时间就会跳闸,而且直接推上去就好了,但过一段时间又会跳,不知什么原因?

问题补充:我是新装修的房子,不存在老化问题,还有我说的过一段时间,这一段时间指的是至少一个月... 问题补充: 我是新装修的房子,不存在老化问题,还有我说的过一段时间,这一段时间指的是至少一个月 展开
 我来答
tanyise
2013-03-18
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:3.3万
展开全部
此问题应该属于装修线路出现的问题,你是从入住开始就出现此类现象,还是居住一段时间后出现的现象。假如才入住时没有此类现象,那就等于你自己装修房屋当中伤及电线或者家用电器漏电,造成室外漏电保护器动作跳闸。
sndwdw
2013-03-17 · TA获得超过249个赞
知道小有建树答主
回答量:465
采纳率:0%
帮助的人:243万
展开全部
漏电。2,你家大功率电器过多。3,接触不良,火线零线碰线。4,绝缓老化。
你一样一样排查。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
putiwa
2019-02-07 · TA获得超过661个赞
知道答主
回答量:80
采纳率:100%
帮助的人:32.2万
展开全部
我的也是这样,有一条支线过几个小时就跳闸,然后推上闸就好了,过一段时间又跳闸。换了个新的开关依然如此,不知啥原因。肯定不是负荷超载,因为哪怕只开一个1瓦的小夜灯也会跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a4f5a07
2013-03-17 · TA获得超过8068个赞
知道大有可为答主
回答量:2718
采纳率:75%
帮助的人:772万
展开全部
可能是过负荷了,开关过负荷保护跳闸,但超过的不太多,所以能推上,但过一段时间又会跳。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qujin0810
2016-11-19 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:55
采纳率:0%
帮助的人:27.1万
展开全部
空开坏了,时间长就会发热,一发热就会电流过载跳闸,换一个就好
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(10)