S7-200系列PLCCPU 226 DC/DC/DC 与电机驱动器连接,驱使步进电机正反转程序 20

第一次接触西门子图中灰色的线是否表示没有通讯?我电机驱动器型号是2HB605MAE的目前用的是共阳极接法,但是电机为何总是不动,是否是缺少什么,求指教... 第一次接触西门子 图中灰色的线是否表示没有通讯? 我电机驱动器型号是2HB605MAE的 目前用的是共阳极接法,但是电机为何总是不动,是否是缺少什么 ,求指教 展开
 我来答
dl_cui
2013-03-19 · TA获得超过265个赞
知道小有建树答主
回答量:642
采纳率:33%
帮助的人:263万
展开全部
看电机动不动,要看你网路6的程序,可惜被挡住了,看不到。网路7是停机程序。你要把I1.1断开后再接通,后面灰色的部分才能再通一下。P是记录前面的上升沿,如果前面始终为I,就没有上升沿产生,就不再导通了。
追问

 我也觉得是没通,要怎么样才能使其导通,驱动器没有问题吗~?

追答
你应该把I1.0变成短信号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
begin1990
2013-03-28 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:195
采纳率:100%
帮助的人:95.2万
展开全部
你有没有给SMW68 SMD72 赋值啊SMW68是脉冲输出周期 SMD72是脉冲输出数 这两个要有值你的网络6 I1.0 接通才有用
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友1504ba5
2013-03-19
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:9.5万
展开全部
P没通 不能动作
你可以把P去掉
追问

 我也觉得是没通,要怎么样才能使其导通,驱动器没有问题吗~?

追答
其实你把I1.1换成个按钮 按下去是1 放开复位是0的那种
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kxy139
2013-03-21 · TA获得超过211个赞
知道小有建树答主
回答量:170
采纳率:100%
帮助的人:76.3万
展开全部
上升沿有效,触发一次就可以
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式