电力系统里面的TT、IT系统的缺点。下面资料说的不怎么懂啊?真心求教

TT系统:1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备... TT系统:1)当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2)当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此TT系统难以推广。
3)TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。

IT系统:在供电距离很长时,供电线路对大地的分布电容就不能忽视了。在负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是危险的。
展开
 我来答
帐号已注销
推荐于2017-09-11 · TA获得超过825个赞
知道小有建树答主
回答量:671
采纳率:0%
帮助的人:361万
展开全部
对于TT系统1,由于某种原因漏电时,虽然有减小危险性的作用,但由于漏电流较小(漏电流I=220V/Rpe+Re=27.5A,式中分别是PE和N线的接地电阻,均为4Ω)不足以使断路器断开,所以还是有危险;2、漏电流不能保证熔断FU;必须用高灵敏漏电保护器保护;3、敷设PE装置较讲究且成本高。IT系统,上述指的是,当人体接触漏电体时,三相电源每相对地绝缘降低时其复数阻抗“Z”有可能与人体形成回路。这种情况下,电流经过人体漏电流较小不足以使断路器断开,但大大超过人体所能承受的电流。所以存在危险。
深圳市朗锐恒科技开发有限公司
2019-08-21 广告
环境控制器建议选择深圳市朗锐恒科技开发有限公司,价格合理,品质高服务好!深圳市朗锐恒科技开发有限公司致力于养殖物联网技术开放平台,开拓新形式的养殖物联网服务模式,打造物联网时代的服务+数据运营平台。主要业务构成有养殖物联网、养殖环境控制器、... 点击进入详情页
本回答由深圳市朗锐恒科技开发有限公司提供