高低压配电柜图纸 符号 菜鸟问题
这是个高低压开关柜的图纸问题1图中避雷器是不是配电室里沿着底角线一圈闭合的镀锌扁钢?问题2图上避雷器和右面的接地开关他们是两个独立的东西吧图上画了感觉是组合形式一样?他们...
这是个高低压开关柜的图纸 问题1图中避雷器是不是 配电室里沿着底角线一圈闭合的镀锌扁钢 ?
问题2 图上避雷器和 右面的接地开关 他们是两个独立的东西吧图上画了感觉是组合形式一样?他们俩分别有什么作用都?
3. 我之前看过高压柜 高压柜通往变压器房的我看到的是铜排链接的 这个图纸上对应下面给了电缆型号了YJV22 2*95 请问 是不是说 这个不用铜排链接 用电缆连接的意思?因为我就看过一次 那次是铜排。
点击图片会变大的, 另外问一下 避雷器 图纸上说 安3个 这个避雷器 是和 柜子外壳链接吗?为什么安装3个不是一个呢?谢谢 展开
这些都是基本的图形符号,其实没什么难的。只是你不常接触而已,
问题1:避雷器是一个电气元件,不是扁钢,有三相组合避雷器。
问题2:避雷器和接地开关是独立的东西,只是他们接线的点都在同一处。
问题3:高压柜到变压器的出线可以是电缆也可以是铜排,其实用电缆的多,用铜排的的话是出线容量比较大的情况下。
避雷器是每个柜子都有,只要接高压线的地方基本上都接避雷器。
语言表达能力有限,还有什么不懂得可以继续追问。
首先感谢您这么细致的回答,避雷器是作用是防雷的 接地开关是防漏电的对吧他们能取代对方吗?因为我看见有的柜子只有他们中的一个不是两个都有 我是新人谢谢啦
追答
两个不能互相取代,这么说吧,接地开关是没有通电的时候有用,避雷器是通电的时候用,避雷器的作用是在线路有雷击或者涌流是瞬间电压会急剧升高,它就把升高的那部分的电压通入到大地了,防止损坏其他电气元件,而接地开关是在线路不带电的情况下,比如说检修电路时,断路器分开,合接地开关,防止别人误合断路器发生触电事故。避雷器的和接地开关的下口虽然都是与接地网连接,但进口相反,避雷器工作时接带电体,接地开关工作时接不带电体。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询