5.5千瓦的电机需要至少多少伏的电压可以带动起来?

300米的距离带动5.5的电机,有可能还会增大,怎样才能保证距离长的情况下电压不会损耗太多,能保证电机正常运转,外线是用铜线好还是铝线好?大约得几平方的?... 300米的距离带动5.5的电机,有可能还会增大,怎样才能保证距离长的情况下电压不会损耗太多,能保证电机正常运转,外线是用铜线好还是铝线好?大约得几平方的? 展开
 我来答
45457549976764647576
2013-03-20 · TA获得超过5206个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2462万
展开全部
只要电压损耗控制在26.6V以内,电机就可以正常工作。而且一般的变压器出线电压是400V,电机的最低工作电压是353.4V。5.5KW的电机是11A左右的电流。用25V平方的铝线的电压损耗=300/25/35X11X2=7.5V,16平方的铝线的电压损耗=300/16/35X11X2=11.7V。建议用16平方以上的铝线,当然用10平方的也可以
迪安的电路
推荐于2020-01-21 · TA获得超过2904个赞
知道大有可为答主
回答量:1824
采纳率:50%
帮助的人:1113万
展开全部
问题是交流电机还是直流电机?三相电机还是单向电机?国产三相交流电机是380V的。国外有200V的,也有其他电压的。5.5千瓦的电机电流一般可按11.6安培计(查表Y1325-4型),1.5mm²明设铜芯橡胶线,在30°C时,允许电流25A。
300米导线的电阻R=ρ(L/S);ρ-金属的电阻系数,铜0.017.R=0.017(300/1.5)=3.4Ω,产生压降U=11.6x3.4=39.44A,
压降大了。所以选6平方毫米的。
压降太大了。因此要选6mm²的线。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wanming0717
2013-03-19 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3298
采纳率:93%
帮助的人:1032万
展开全部
5.5千瓦的电机电流也就在11A左右,可以选用BVV或RVV 450/750V 3x2.5mm^2+1x1.5 mm^2 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆,载流量18A,300米线损大约6V,起动应该没问题。

或者选用BLVV 450/750 3x4mm^2 +1x2.5mm^2 铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电缆,载流量23A,300米线损大约5V,起动也应该没问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
西伯利亚CK
2013-03-19 · TA获得超过439个赞
知道答主
回答量:385
采纳率:0%
帮助的人:218万
展开全部
电机应该标有它的额定工作电压,既不能超压也不能欠压,铜线的导电性好,一般按铜线每平方5A电流计算,铝线每平方4A电流
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
736799652
2013-03-19 · TA获得超过544个赞
知道小有建树答主
回答量:784
采纳率:66%
帮助的人:225万
展开全部
电缆线。6平方的就可以。电压380