西门子PLC224编程软件中,用高速计数器采集频率信号,将频率信号转换成模拟量信号怎么实现

比如:将高速计数器HSC1的当前值放到HC0中,之后想读取脉冲数,是直接读取值还是将读取的数据与0~32000对应的裸数据进行单位换算才能得到真实的脉冲数呢?... 比如:将高速计数器HSC1的当前值放到HC0中,之后想读取脉冲数,是直接读取值还是将读取的数据与0~32000对应的裸数据进行单位换算才能得到真实的脉冲数呢? 展开
 我来答
xieshaokui
推荐于2016-07-15 · TA获得超过6328个赞
知道小有建树答主
回答量:5699
采纳率:0%
帮助的人:1375万
展开全部
可以的,先你设定最高速度对应的32000数值,比如10000转/分钟对应32000,你只需要采集1分钟内收到的总脉冲数就行了。但是这样做不能做得及时性变化。所以我们采集时间不会用1分钟,会使用0.1秒或者10毫秒等等,再换算成每分钟多少,最后再转化成对应的模拟量数值。把数值存到AQW02等等模拟量寄存器中就行了,模拟量就得了,不用再编写其它的转换或读取程序,西门子比三菱的特殊模块的使用方法简单几十倍
sdgerry
2013-03-20
知道答主
回答量:71
采纳率:0%
帮助的人:25.1万
展开全部
高速计数就是脉冲数,用固定时间来计数,转换到1秒钟的数量,给到模拟量,注意外接设备的量程对应。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
capcap2
2013-03-20 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:72
采纳率:0%
帮助的人:44万
展开全部
频率是单位时间内的脉冲数,定时读数,计算脉冲数之差,比例转换后就可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
watfirelife
2013-03-20
知道答主
回答量:27
采纳率:0%
帮助的人:8.9万
展开全部
路过,混个经验
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)