西门子PLC224编程软件中,用高速计数器采集频率信号,将频率信号转换成模拟量信号怎么实现
比如:将高速计数器HSC1的当前值放到HC0中,之后想读取脉冲数,是直接读取值还是将读取的数据与0~32000对应的裸数据进行单位换算才能得到真实的脉冲数呢?...
比如:将高速计数器HSC1的当前值放到HC0中,之后想读取脉冲数,是直接读取值还是将读取的数据与0~32000对应的裸数据进行单位换算才能得到真实的脉冲数呢?
展开
4个回答
展开全部
可以的,先你设定最高速度对应的32000数值,比如10000转/分钟对应32000,你只需要采集1分钟内收到的总脉冲数就行了。但是这样做不能做得及时性变化。所以我们采集时间不会用1分钟,会使用0.1秒或者10毫秒等等,再换算成每分钟多少,最后再转化成对应的模拟量数值。把数值存到AQW02等等模拟量寄存器中就行了,模拟量就得了,不用再编写其它的转换或读取程序,西门子比三菱的特殊模块的使用方法简单几十倍
展开全部
高速计数就是脉冲数,用固定时间来计数,转换到1秒钟的数量,给到模拟量,注意外接设备的量程对应。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
频率是单位时间内的脉冲数,定时读数,计算脉冲数之差,比例转换后就可
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?