132KW电动机使用多少平方的电缆可以直接起动?(带负载时)

 我来答
wanming0717
推荐于2017-09-26 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3298
采纳率:93%
帮助的人:1035万
展开全部
132KW电动机使用多少平方的电缆可以直接起动,要看这台电机起动是否频繁,对于大功率起动的电机直接起动的电流比较大(6~7倍的电机额定电流),按照功率容量选取的电缆,对于频繁起动来说电缆就会因过大的起动电流而发热,这对电缆的使用寿命会有很大的影响。
对于不频繁起动:选用VV 0.6/1kV 3X120+1X70 的铜芯聚氯乙烯及护套电力电缆
或者VLV 0.6/1kV 3X150+1X70 的铝芯聚氯乙烯及护套电力电缆
对于需要频繁起动(6分钟内):选用VV 0.6/1kV 3X150+1X70 的铜芯聚氯乙烯及护套电力电缆
或者VLV 0.6/1kV 3X185+1X95 的铝芯聚氯乙烯及护套电力电缆
另外,如果电源变压器额定容量比较小或电机距离电源比较远,建议还是采用星——三角为好。
顺便啰嗦一下: 一般情况下,只要电动机额定功率不超过电源变压器额定容量的30%,就没有必要采用降压启动,如果在30%左右,可通过计算电机起动时母线最低电压来决定,对不频繁启动电动机为不低于85%(频繁启动指每小时启动数十次)。
ny_peter
2013-03-21 · TA获得超过3.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:42%
帮助的人:4160万
展开全部
132KW电动机直接硬启动电流可是够大的!电机硬启动的电流是额定值的6-7倍!

132KW/3=44KW 44000W/380V=116A 116AX6=697A
697A/8A=87 (平方)
你要用3x100平方的铜芯电缆才能胜任!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
再度繁华3
2013-03-21 · TA获得超过415个赞
知道小有建树答主
回答量:611
采纳率:0%
帮助的人:352万
展开全部
首先是不能直接启动,电线选70X3就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yjh_27
2013-03-21 · TA获得超过9358个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1507万
展开全部
电动机能否直接起动不是由多少平方的电缆决定。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起