请教关于西门子PLC的编程电缆问题

S7-200的CPU上端口名称是COM0、COM1,S7-300的CPU上端口名称是MPI,请问编程电缆是否一样?或者是否有可以通用的编程电缆。计算机上还需要有专门的通讯... S7-200的CPU上端口名称是COM0、COM1,S7-300的CPU上端口名称是MPI,请问编程电缆是否一样?或者是否有可以通用的编程电缆。计算机上还需要有专门的通讯卡吗?还是用串口或USB口通讯就行?请了解的详细解答,谢谢! 展开
 我来答
tiayu137308
2013-03-21 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:580万
展开全部

有通用的通讯线,价格在2500元左右。这条线可以对西门子的中高端触摸屏通讯,可以用来和西门子200,300,400通讯。这条通讯线称为西门子全系列通用通讯线,这种线是德国产的,目前都没见过有 "MEND IN CHINA"的。使用时不需要硬件变更,只需要在软件的 “ PC/PG设置”中更改通讯协议就可以了。在与400的连接中如果不需要特殊的诊断要求,在400上使用也不需要加PC卡。订货号是:6ES7  972-0CB20-0XA0/USB 

一定要德国原装的。参照图片样式,否则你买到了也可能不能达到效果。

莱尔
2024-04-16 广告
当然选择苏州莱尔微波技术有限公司,莱尔微波是一家专业研发、制造、销售射频微波产品及微波系统集成设备的高新技术企业。公司的主要产品包括高性能射频微波电缆组件、射频微波连接器、射频微波器件等,广泛应用于军工、航空航天、卫星通信、雷达、移动通信等... 点击进入详情页
本回答由莱尔提供
gzik550204
高粉答主

推荐于2017-09-07 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4876万
展开全部
S7-200编程电缆是专用的PPI编程电缆,S7-300用的是MPI编程电缆。两种电缆不能通用。这两种编程电缆有usb口的,也有rs232口的。计算机上不需要有专门的通讯卡,根据使用的电缆直接使用USB口或者RS232串行口。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lyz8445
2013-03-21
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:9万
展开全部
s7-200和S7-300用的编程电缆通讯协议不一样,不能相互使用,计算机上不需要有专门的通讯卡,如果用笔记本电脑连接,需要配置一根USB转串口的线,然后再通过相应的编程电缆连接就可以了。如果用台式机连接,可以直接将编程电缆连接到机箱后面的串口上就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清风一米阳光9C
2013-03-21 · TA获得超过522个赞
知道小有建树答主
回答量:202
采纳率:0%
帮助的人:151万
展开全部
看你是用什么线,S7-300 是PPI通讯,常用的有USB_PPI通讯电缆,西门子的六百多,国产一百多,也有串口的232转485\PPI电缆,也能通讯,不过232口笔记本几乎没带,要么用USB转232接头要么装通讯卡;S7-300走的是MPI通讯,用的是pc adapter电缆,价格忘记了,也可以用profilebus电缆,有USB的也有不带USB的,如果CPU支持,也可以用以太网通讯,台式机的话也有加转CP5611卡来通讯的。另外,pc adapter也能通讯S7-200,因为驱动有PPI的驱动。