高压配电柜常见参符号的意思和变压器在图纸上的一些参数 请看下图

问题1那些英文缩写参数分别是什么意识问题2不用回答了已经会了问题3电容柜上面的ZKW是什么意识,上面的FCM2500铜质4心是什么意识问题4电容柜下面写着设备安装容量24... 问题1 那些英文缩写参数分别是什么意识
问题2 不用回答了已经会了
问题3 电容柜上面的ZKW是什么意识,上面的FCM 2500铜质4心 是什么意识
问题4 电容柜下面写着 设备安装容量240KVAR 什么意思? 是说 能提供这么多的无功功率吗?

这是 高压开关柜的一些参数 雷电冲击电压 额定短时耐受电流 防护等级 我是个新人 看见这写参数不知道哪个重要那个是没用的 怎么利用这些参数 请帮忙分析一下谢谢同理下面的是 真空断路器的 麻烦了!
展开
 我来答
翱aa翔
2013-03-22
知道答主
回答量:41
采纳率:0%
帮助的人:8万
展开全部
1、右侧是进线柜
2、左侧是补偿柜
3、问题一:那是干式变压器的参数,功率是1250KVA,初级10KV,次级400V/230V
4、问题二:是电流互感器的型号LMZY-0.5,变比是2500/5,数量4只
5、问题三:ZKWS是电容柜上ZKW-*型的自动补偿控制器
6、问题四:是变压器与低压柜的连接为封闭母线槽(铜),额定电流2500A
7、问题五:240KVAR是电容柜的补偿为240千乏
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
?>

为你推荐: