我动力柜里面的变频器接入的380V的电,变频器RST进线端有电进,为什么出线端UVW没有电出?

变频器是新的,出厂设置,变频器接的是电机马达,请高手指教... 变频器是新的,出厂设置,变频器接的是电机马达,请高手指教 展开
 我来答
小采姐姐
高能答主

2021-09-28 · 探索社会,乐得其所!
小采姐姐
采纳数:3683 获赞数:136158

向TA提问 私信TA
展开全部

因为变频器只有在运行状态下,且输出频率不为零的时候,才会有电压输出的,先看一下变频器的控制面板上是否有显示输出频率,且变频器的RUN灯,或者是FWD,或者是REV灯是在亮吧。如果这几个灯没有亮,那肯定是不会有输出电压的。

变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

工作原理

主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。

电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。

谐波治理无功补偿
高粉答主

推荐于2017-11-25 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22035 获赞数:58018

向TA提问 私信TA
展开全部
变频器只有在运行状态下,且输出频率不为零的时候,才会有电压输出的,先看一下变频器的控制面板上是否有显示输出频率,且变频器的RUN灯,或者是FWD,或者是REV灯是在亮吧。如果这几个灯没有亮,那肯定是不会有输出电压的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
A张永吉
2013-03-29
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:15.7万
展开全部
运行没?你得看看说明书,运行是怎样的一个状态。还有你的柜子二次线是用的220V,还是380V ,如果是220V,一般的接法都是取一相电压,和取一零线,看看是不是没接零,二次控制线没有电压。造 成外控按钮什么的不起作用
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陵县帅小伙
2013-04-03
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:10.4万
展开全部
变频器还没有运行,输出肯定没有电,先看说明书,然后启动变频器试下。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
流云泽
2013-03-23
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:7.8万
展开全部
接线端子直流短接铜片被取掉
其他原因
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起