用西门子的Step7 进行下位机组态和编程可不可以和用组态王做的上位界面进行通讯和离线模拟运行

如题目:用西门子的Step7进行下位机组态和编程可不可以和用组态王做的上位界面进行通讯和离线模拟运行?若是可以的话如何设置?请高人指点,回答被采纳者,再另行加分,谢谢... 如题目:用西门子的Step7 进行下位机组态和编程可不可以和用组态王做的上位界面进行通讯和离线模拟运行?若是可以的话如何设置?请高人指点,回答被采纳者,再另行加分,谢谢 展开
 我来答
百度网友8a2005d
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人互联网行家
百度网友8a2005d
知道合伙人互联网行家
采纳数:121 获赞数:1719
研究生期间做数据挖掘工作。在公司实习一年以上。

向TA提问 私信TA
展开全部

可以用组态王实现上位界面进行通讯和离线模拟运行。步骤如下;

1. 设置硬件连接驱动,打开组态王,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建 选择PLC>>西门子>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE 一直选择下一步

2. 在组态王中新建一个I/O变量连接到PLC.

3 .   在组态王画面中使用: 新建画面,并建立动态连接

4.    SEP7工程建立  栏上的Option>>Set PC/PG Interface 选择PLCSIM(MPI)单击确定 把MPI地址设为2 

5、仿真运行,测试结果。

 

狗屎运PSI
推荐于2017-10-11 · 超过36用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:208
采纳率:0%
帮助的人:79万
展开全部
1、不知道是300还是200

2、300的直接即可,200的需要装277模块,PCaccess

3、 在上位机上安装CP5611卡,用ProfibusDP网线连接PLC。

4、定义组态王设备 组态王定义设备时请选择:PLC\西门子\S7300系列\MPI电缆或通讯卡 组态王I/O设备地址格式:*.* 其中小数点前为MPI地址(即站号),小数点后为MPI设备(即所使用的通讯模块或CPU模块)的槽号(slot number)范围为0.0~126.126,建议使用常用的地址范围为2.2~126.30. 一般PLC默认的地址(即站号)为2,槽号为2,组态王设备地址定义为2.2. 通讯参数设置 使用MPI电缆通讯方式时,通讯参数如下表,组态王与之保持一致。 设置项 默认值 波特率: 9600 数据位长度 8 停止位长度 1 奇偶校验位 偶校验 使用MPI卡的通讯方式时,不需在组态王中配置通讯参数

5、通讯可以,离线模拟也是可以的。详细请看组态王与PLSIM的通讯http://wenku.baidu.com/view/1c9ae5c0bb4cf7ec4afed0ab.html
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yyg1986329
2013-03-24 · TA获得超过458个赞
知道小有建树答主
回答量:377
采纳率:66%
帮助的人:160万
展开全部
西门子的Step7没有仿真功能,所以不能与组态王进行通信。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zxj_betty
2013-03-28 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:8118
采纳率:0%
帮助的人:3212万
展开全部
你好,我来为你解答:
PLC与PLC需要通讯的,单独控制一台上位机怎么行呢。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起