什么事变频器两用一备,带三个泵,只有一个变频器,如何切换呢?谢谢了

 我来答
谐波治理无功补偿
高粉答主

推荐于2017-10-09 · 绿波杰能专注【滤波器】、【电抗器】等20年
谐波治理无功补偿
采纳数:22036 获赞数:58015

向TA提问 私信TA
展开全部
两用一备,就说明是三台水泵,只有两台在工作,具体是怎么弄,这就要看要求了,有的客户为了减少水泵的疲劳度,一般是每隔一段时间,就让其中的一台水泵休息;有的客户则要求,如果正在运行中的水泵,有一台出现故障,则马上要将其切换掉,让备用泵开始工作。
实现的方法,常见的比较有两种:第一种,使用供水基板,这可以向变频器供应商购买,然后,通过参数设定来完成;第二种,就是使用PLC,利用编程的方式来实现。
北京中世华业自动化设备有限公司_
2022-11-18 广告
好处有很多啊,既然你问了,那我就详细地给你讲讲吧。首先介绍一下变频器的工作原理。其实变频器就是通过电力半导体器件的导通,将工频电源变换或改变宽度的脉冲调制出来的。完全成实现满载启动,这样的话就实现了节约电能,降低噪音,平稳启动,从而达到节能... 点击进入详情页
本回答由北京中世华业自动化设备有限公司_提供
宇宙超级大叔
2013-03-27
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:18.3万
展开全部
假如你有ABC三台水泵,一般只开两个水泵的话,建议你可以变频器带两台水泵AB,一台水泵C常开(星三角控制),变频器输出RST分开两路接触器去两台水泵AB,AB可以轮流着开(记得AB接触器互锁即可)。
另外如果你的变频器容量够大也可以带两台
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
popcdzdy
2013-03-25 · TA获得超过9330个赞
知道大有可为答主
回答量:2605
采纳率:66%
帮助的人:2684万
展开全部
  变频器两用一备,就是二台常用泵,一台备用泵,二台泵的流量之和,就是供水的最大流量。但实际上是三台泵都轮换参与运行,不能让备用泵长期不用而锈蚀损坏。
  切换的原则,一般是先起先停。根据供水压力的变化,用变频器内置或外配PLC来切换各泵的启动与停止状态及变频泵的运行频率的高低,使供水压力稳定在没定压力。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
浒大水

2013-03-25 · TA获得超过6268个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:886万
展开全部
顾名思义的问题啊,二个在用,一个准备,就是这个意思啊?你真是有点二啊!加油!切换的话,请你自己去看看图纸了,因为,需要不同,设计也就不一样,所以,还是请你看看图纸是怎么切换的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助