s7-200与上位机组态软件实现通讯,我软件做好了,PLC程序输进去了。打算使用RS232-PPI通讯,接下来该咋办
是不是需要把编程软件下载到我的工控机上,我用笔记本编写的PLC程序,设置PG/PC通信端口没有com口,只有USB口。我是不是只能把PLC软件放大工控机重新设置PG./P...
是不是需要把编程软件下载到我的工控机上,我用笔记本编写的PLC程序,设置PG/PC通信端口没有com口,只有USB口。我是不是只能把PLC软件放大工控机重新设置PG./PC口,重新下载到PLC中,求解释,谢谢。
展开
4个回答
展开全部
如果PLC中程序已经下载,就不需要再在工控机上下载。如果工控机需要程序,点上载即可。
s7-200与上位机组态软件实现通讯步骤:
1、RS232-PPI连接CPU到计算机的COM口,电缆拨码9.6K或者19.2k。设置PG./PC口
2、安装MICRO WIN4.0sp9以及PCACCESS1.0sp5。版本可选,PCACCESS项目通讯地址是2不然WINCC访问不到。
3、用microwin软件将程序下载到PLC中,PLC默认地址2。microwin软件是200编程软件,PCACCESS是与microwin软件数据同步软件,而WINCC不能直接读取microwin变量,通过PCACCESS读取变量。
4、在wincc中建立项目,变量地址从PCACCESS选择。
5、建立WINCC画面,变量选择,激活 ok
PLC程序只需要下一次。你的上位机界面项目需要移到有232口的电脑里。并且还要保证你的项目能在有232端口的电脑上运行。其他的就不需要了。PLC程序可以在你的笔记本上下载的。如果笔记本上下载不了PLC的程序才需要在工控机上安装PLC软件,然后设置PC/PG接口。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
用连接的线 上位机安装个PCACCESS 做成IOPC 然后在WINCC里边读!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还有一点,一定要用编程电缆连接,因为PLC是485接口!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?