家里短路停电,电闸却没有跳,也一直没有电的原因?谢各位大仙。
昨晚家里突然断电,室友当时正在用插排充电,她说她插错了,把两孔的插三孔上了(好像是插到接地线上了),这样是短路吗?家里电闸和总电闸也没有跳,一直没有电。求原因?...
昨晚家里突然断电,室友当时正在用插排充电,她说她插错了,把两孔的插三孔上了(好像是插到接地线上了),这样是短路吗?家里电闸和总电闸也没有跳,一直没有电。求原因?
展开
16个回答
展开全部
漏电保护器动了,你查下配电盘,保护器上有方型按键,按进去就好了。
火线对地线------ 若有漏电开关此时会跳开,它所产生的电压会比火线对零线来得低一点,可知道早期有人在零线断路的情况下就是用火线对地线来进行临时用电的;
零线对地线------ 无压降,什么都没有动静。
漏电开关一般在它上面都有一个测试钮或“Test”,在正常的电路中按上测试妞,此时漏电开关必须跳开否则则判定该漏电开关为坏件。现在你只要重新对你家的开关(无论它是什么开关)都做一遍重新拉下再送上的动作就对了。
开关旁边的小方形按钮就是漏电开关的测试按钮,有的称复位按钮。你不妨按一下测试按钮后重新吧开关闸全部送上就好了,若还没电则就要到外面送总闸了。
将电闸手柄边的复位按钮按回,再将手柄拉下来后重新推上。如果再没来电,用测试电笔测试家里的电闸上边是否有电,如有电是否两根线都有电,即零线火线使测试笔都亮,零线断。
展开全部
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这不叫短路,你这样的操作无非就两种情况:1、火线对地线------ 若有漏电开关此时会跳开,它所产生的电压会比火线对零线来得低一点,可知道早期有人在零线断路的情况下就是用火线对地线来进行临时用电的;2、零线对地线------ 无压降,什么都没有动静。
既然你家里一直没电应该是漏电开关已经跳开了,你只要重启一下就好了(不要肉眼看它没跳,有时开关虽然跳开了,但拉动手柄依然还在开的位置,这是很常见的不要被骗哦。)
既然你家里一直没电应该是漏电开关已经跳开了,你只要重启一下就好了(不要肉眼看它没跳,有时开关虽然跳开了,但拉动手柄依然还在开的位置,这是很常见的不要被骗哦。)
更多追问追答
追问
漏电开关是什么样的?对那些开关实在是陌生。谢谢你。
追答
漏电开关一般在它上面都有一个测试钮或“Test”,在正常的电路中按上测试妞,此时漏电开关必须跳开否则则判定该漏电开关为坏件。现在你只要重新对你家的开关(无论它是什么开关)都做一遍重新拉下再送上的动作就对了。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-11-13
展开全部
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询