PLC问题:水塔水位控制

PLC问题:水塔水位控制要求:当水池液面低于下限水位(S4为ON表示),电磁阀Y打开注水,S4为OFF,表示水位高于下限水位。当水池液面高于上限水位(S3为ON表示),电... PLC问题:水塔水位控制
要求:当水池液面低于下限水位(S4为ON表示),电磁阀Y打开注水,S4为OFF,表示水位高于下限水位。当水池液面高于上限水位(S3为ON表示),电磁阀关闭。
当水塔水位低于下限水位(S2为ON表示),水泵M工作,向水塔供水,S2为OFF,表示水位高于下限水位。当水塔液面高于上限水位(S1为ON表示),水泵M停。当水塔水位低于下限水位,同时水池水位也低于下限水位时,水泵M不启动。
要求画出梯形图及解释一下水塔的控制运作过程,PLC是三菱FX2N-48MR的。
求各位大神帮忙解决一下,感激不尽啊!!!
展开
 我来答
heejin12345
2013-03-26 · TA获得超过134个赞
知道小有建树答主
回答量:255
采纳率:100%
帮助的人:112万
展开全部
一看PLC的型号就知道是学校教学用的PLC,貌似全国的教学PLC都是用的FX2N-48MR这款。程序实在是太简单了啊!编程安装要求的逻辑走。S4的常开挂Y的线圈,同时S4的常开并Y的常开,再串S3的常闭,就是这样的一步步写下去。。梯形图嘛!按照逻辑慢慢的写就行了,超级简单的。
追问
干脆告诉我答案吧!说了半句让人郁闷。
追答

有点小错误,把第二个梯形图的并联的y的那个常开改为m就行了。

海川润泽
2024-01-04 广告
欢迎来电咨询:18650152006海川润泽投入式水位计(型号:HC-SWY)1、设备介绍:设备采用国外进口传感器芯体,将液位压力信号转换成对应的数字信号,再通过数字电路处理,输出 RS485 两线制的标准信号。一体式设计是将隔离式传感器和... 点击进入详情页
本回答由海川润泽提供
haoqibo2
推荐于2016-12-02 · TA获得超过1085个赞
知道小有建树答主
回答量:3015
采纳率:57%
帮助的人:789万
展开全部
设:S1=X1,S2=X2,S3=X3,S4=X4,Y=Y0,M=Y1.
程序:
LD X4
OR Y0
ANI X3
OUT Y0
LD X2
OR Y1
ANI X4
ANI X1
OUT Y1
END
本回答被提问者和网友采纳