您好,这个程序意思是当条件满足时,执行复位M20。
执行条件有:
a.运行监视触点M8000(即上电就接通的触点),
b.M20的常开触点(即当M20置1时该条件才会满足),
c.X3的上升沿脉冲检测(即当输入信号X3由0变为1时才会产生的一个脉冲),
d.M51的常开触点(当M51置1后接通),
e.M52的常开串联一个比较指令《当32位的寄存器D140内的数值大于0时接通》和另一个比较指令《当32位的寄存器D130内的数值大于或等于D140内的数值时导通》
其中d项执行条件和e项执行条件其中任意一个满足,该指令快都是出于接通状态,。
总体解说就是当a、b、c、d+e指令块这四个条件同时都满足置1时,执行复位辅助继电器M20
执行条件有:
