梁的钢筋集中标注问题。

集中标注为:KL1(10)350*650φ8@100/200(4)2φ20+(2φ12)注:此实际为两个二级刚,不会打符号。N6φ14这是个集中标注是什么意思?没有下部贯... 集中标注为:
KL1(10)350*650
φ8@100/200(4)
2φ20+(2φ12) 注:此实际为两个二级刚,不会打符号。
N6φ14

这是个集中标注是什么意思? 没有下部贯通筋么?
有的话下部贯通筋应该设置为什么?
这个集中标注中的全部标注,各应该怎么来理解?
展开
 我来答
leemy55
推荐于2017-09-15 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:28.6万
展开全部
下部贯通筋详见原位标注!
KL1(10)350*650-编号为KL1;此梁梁跨为10跨;界面尺寸宽350,高650
φ8@100/200(4) -直径为8毫米一级钢,间距200一道,加密间距为100,且为4支箍
2φ20+(2φ12) -通长筋为2根20的钢筋,2根12的架立筋(非受力筋,用于固定支持箍筋之用)
N6φ14-梁侧面抗扭筋,梁侧面两边一共布置6跟14钢筋,一边3根
建议你,查阅图集11G101-3
追问

前辈,梁的前两跨如上图,各位置已标好,请问这个下部筋应该是什么啊?

还有第二跨里面有些跨处是:2C25+(3C20)。这个又该怎样理解额 ?

麻烦前辈了 

追答
这张图纸的原位标注,梁上部和下部标反了!第一跨下部筋为5C18,第二跨为2C25+3C20(2根25的钢筋布置在最两端,3根C20布置在中间
夜宿寒林
2015-11-26 · TA获得超过2.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:83%
帮助的人:2705万
展开全部
KL1(10)350*650—编号为KL1,就是框架梁1;此梁共10跨;截面尺寸宽350,高650
φ8@100/200(4) —箍筋直径为8毫米一级钢,间距200一道,加密区间距为100,箍筋为4支箍。
2φ20+(2φ12) —上部通长筋为2根20的钢筋,2根12的架立筋,钢筋级别为一级钢。
N6φ14—梁侧面抗扭筋,梁侧面两边一共布置6跟14钢筋,一边3根,钢筋级别为一级钢。
详见国标图集11G101-1
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
大石头的老巢
2013-03-26
知道答主
回答量:9
采纳率:0%
帮助的人:4万
展开全部
KL1是梁编号
350*650是截面
φ8@100/200(4)是φ8间隔200,加密区间隔为100的箍筋,四肢箍
2φ20+(2φ12)中 ,2φ20为上部通长筋,(2φ12)为架立筋,目的是为了架起四肢箍
下部筋没标说明下部筋标在原位,
N6φ14为扭筋,在梁受到扭矩时就要配这样的钢筋。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
51fly常
2013-03-27 · TA获得超过411个赞
知道小有建树答主
回答量:371
采纳率:0%
帮助的人:203万
展开全部
看平法11G101-1
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式