施工现场临时用电必须采用tn-s及三相五线接零保护系统,用电设备必须实行三级配电逐级保护和什么制

 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-08-08 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344875

向TA提问 私信TA
展开全部

施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)(以下简称《规范》)第4.1.1条规定:在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

这是一条强制性标准。但是根据我多年对施工现场安全检查的情况来看。接零保护由于得不到施工单位全面清晰的认识和重视。而屡屡导致施工现场临时用电存在安全隐患

在第一级漏电保护器的电源侧,用一条黄绿双色线与工作零线并联,兵在此处作重复接地,这条黄绿双色线就成为保护零线,从此保护零线与工作零线严格分开,不得互接,各司其职。

保护零线与总配电箱(屏)的金属箱体作电气连接后,原有的三相四线电源一同引出至哥分配电箱、开关箱和用电设备,从而形成三相五线制的供配电系统。

扩展资料:

注意事项:

电气设备和线路必须绝缘良好施工现场所有电气设备和路线的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。

施工现场临时用电采用像皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。

电缆接头必须按《JGJ46-2005规范》规定操作,包扎严密,牢固,绝缘可靠。

参考资料来源:百度百科-TN-S百度百科-施工现场临时用电

参考资料来源:百度百科-三相五线

参考资料来源:百度百科-TN-S接零保护系统

GamryRaman
2023-06-12 广告
埋地长输管道阴极保护用的恒电位仪需要安装多少个或者多长一段需要安装一个恒电位仪,这取决于管道的长度和保护电位的设置。如果保护电位设置在100 mV以上,需要至少安装2个恒电位仪。因为保护电位在管道中会逐渐下降,如果不及时采取措施,可能会导致... 点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
fang945
推荐于2017-09-03 · TA获得超过136个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:47.1万
展开全部
  施工现场临时用电必须采用tn-s及三相五线接零保护系统,用电设备必须实行三级配电逐级保护和一机一箱一闸一漏保制。就是一台机器单独使用一台配电箱,配电箱中必须有一台闸刀与一台漏电保护开关共同组成的安全用电线路。配电箱防护等级应在IP65以上,闸刀与漏电保护开关的额定电流应与负载相匹配。