从触发角α=0o时的情况可以总结出三相桥式全控整流电路的一些特点如下:
1) 每个时刻均需2个晶闸管同时导通,形成向负载供电的回路,其中1个晶闸管是共阴极组的,1 个是共阳极组的,且不能为1相的晶闸管。
2) 对触发脉冲要求:6个晶闸管的脉冲按VT1-VT2-VT3-VT4-VT5-VT6的顺序,相位依次差60o;共阴极组VT1、VT3、VT5的脉冲依次差120o,共阳极组VT4、VT6、VT2也依次差120o;同一相的上下两个桥臂,即VT1与VT4,VT3与VT6,VT5与VT2,脉冲相差180o。
3) 整流输出电压ud一周期脉动6次,每次脉动的波形都一样,故该电路为6脉波整流电路。
4)在整流电路合闸启动过程中或电流断续时,为确保电路的正常工作,需保证同时导通的2个晶闸管均有触发脉冲。为此,可采用两种方法:一种是使脉冲宽度大于60o(一般取80o ~100o),称为宽脉冲触发。另一种方法是,在触发某个晶闸管的同时,给序号紧前的一个晶闸管补发脉冲。即用两个窄脉冲代替宽脉冲,两个窄脉冲的前沿相差60o,脉宽一般为20o ~30o,称为双脉冲触发。双脉冲电路较复杂,但要求的触发电路输出功率小。宽脉冲触发电路虽可少输出一半脉冲,但为了不使脉冲变压器饱和,需将铁心体积做得较大,绕组匝数较多,导致漏感增大,脉冲前沿不够陡,对于晶闸管串联使用不利。虽可用去磁绕组改善这种情况,但又使触发电路复杂化。因此,常用的是双脉冲触发。
苏州科贝斯电子
2024-08-27 广告
单相EPS应急电源是苏州科贝斯电子有限公司的重要产品之一。该产品专为市电断电或电压异常时提供稳定电力设计,广泛应用于家庭、小型商业设施及办公环境中。它集输入端、蓄电池组、逆变器、输出端及控制系统于一体,具备快速响应、高可靠性及智能控制等优势... 点击进入详情页
本回答由苏州科贝斯电子提供
匿名用户
2013-03-29
展开全部
三相桥式全控整流电路是由共阴极组和共阳极组串联而成,共阴极组和共阳极组均包括三只晶闸管(一般上面三个为共阴极组,下面三个为共阳极组).对于共阴极组的晶闸管而言,某一相电压较其它为正,同时又有触发脉冲就触发导通.对共阳极组的晶闸管而言,某一相电压较其它为负,同时又有触发脉冲就触发导通. 由于某一个时刻,相电压是有比较的,同时还要触发脉冲,所以不可能同时触发.如某一时刻,A相较其它为正,C相则较其它为负,那么A相对应的共阴极组的晶闸管VS1和C相对应的共阳极组的晶闸管VS2导通.即每次触发时,要保证共阴和共阳极组各有一只晶闸管导通且都是对应好了的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友6ca6f4b
2013-03-29
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:15.8万
展开全部
不可能是同时触发的,因为晶闸管触发必须要满足两个条件:1是两端承受正向电压;2是有触发脉冲,从桥式整流电路来看,不可能所有晶闸管同时满足这两个条件的。对于触发角为a度的电路,每个晶闸管触发的时刻是自然换相点(开始承受正向电压的那个点)后a度的时刻(触发角为0度相当于不控整流),触发脉冲的时序图和电路波形可参考《陈坚 电力电子学 第二版》P162-167
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
gushihao2512
2013-03-29 · TA获得超过272个赞
知道答主
回答量:250
采纳率:100%
帮助的人:114万
展开全部
一组 两个 共三组 一组一组分别导通
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tjsxfc
2013-03-28 · TA获得超过682个赞
知道答主
回答量:355
采纳率:0%
帮助的人:146万
展开全部
分组触发。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式