钢筋闪光对焊、电渣压力焊等焊接接头适用于什么构件?如何取样复试?
展开全部
闪光对焊适用于横向、竖向构件
电渣压力焊适用于竖向构件。
检验批代表量及取样数量
1:闪光对焊接头:300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,其中三个做拉伸试验,三个做弯曲试验。
2:电弧焊接头:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头,其中三个做拉伸试验。
3:电渣压力焊:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头。
4:气压焊接头:每300个钢筋接头作为一批,在竖向构件中每批中随机抽取3个接头,其中三个做拉伸试验,在梁板水平连接构件中应随机取三个做弯曲试验。
5:钢筋焊接骨架和焊接网:每300个钢筋接头作为一批,取样详见参考资料。
6:预埋件T型接头:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头做拉伸试验。
《建设工程见证取样手册》
闪光对焊适用于水平构件,1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算;2、力学性能检验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验;3、封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批,只做拉伸试验。
电渣压力焊适用于竖向构件,在现浇钢筋砼结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头做拉伸试验(复试)。
具体详见:《钢筋焊接及验收规程》
钢筋闪光对焊、电渣压力焊等焊接接头适用于剪力墙、柱的纵向钢筋焊接,不适用于梁、板钢筋焊接。
取样以各一部位(楼层)不超过500个为一批送一组焊接接头试样(一组3个,30-40cm长度)。
取样以各一部位(楼层)不超过500个为一批送一组焊接接头试样(一组3个,30-40cm长度)。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询